[求助] 大空间剧场的应急照明和报警怎么做。

  [复制链接]
     
发表于 2018-1-9 18:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个剧场1200多座位,面积大概是40*40米,高15米,应急照明和报警该怎么做?下部车库有市政双电源。
1、在屋顶做不带蓄电池、平时不亮的应急灯具。
2、在剧场疏散门上设置安全出口灯。场地内不设置疏散指示灯。
3、水上如果做水炮,那就让水上做带图像型和光截面探测功能的水炮,不再单独做报警器,同时在剧场照明柜内做漏电报警,照明分支回路做电弧断路器。上述的报警联动排烟风机动作。
4、水上如果不做水炮,那就设置吸气感烟探测器代替水炮上的探测器,其他第3条中不变。
以上是不是可行。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-1-9 18:24:37 | 显示全部楼层
印象中不超过1500作为的是乙等剧场,要设疏散指示灯,(甲等及以上的还要设蓄光型的指示标志,但是我一个项目乙等的,审图的也要求设了)

设平时不亮的疏散照明。

两种探测方式,对射/极早期/图像等~~

电弧那个有点儿麻烦~~
     
 楼主| 发表于 2018-1-9 18:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
疏散指示怎么做?场地内全空的,在地面做指示还是沿场地四周的墙上做。
电气的漏洞报警算不算第二种探测器?
     
发表于 2018-1-9 19:13:30 | 显示全部楼层
huo 发表于 2018-1-9 18:30
疏散指示怎么做?场地内全空的,在地面做指示还是沿场地四周的墙上做。
电气的漏洞报警算不算第二种探测器 ...

都做,四周做电光源的,地上贴蓄光型的。

漏电报警?您是说电气火灾吗?不算!
     
发表于 2018-1-10 08:59:35 | 显示全部楼层
像这种剧场,现在有座椅侧面带疏散指示灯的,像这种大空间的可以用线型光束感烟火灾探测器
     
 楼主| 发表于 2018-1-10 09:42:12 | 显示全部楼层
别沉呀,都发表下意见。我刚想了下,应急照明灯是吊顶的还是挂墙的,15米高,吊顶能行不,有烟了地面都看不到了,如果挂墙,地面照度肯定不够了。
发表于 2018-1-11 08:56:35 | 显示全部楼层
1、在屋顶做不带蓄电池、平时不亮的应急灯具。
不建议屋顶做,不好检修;另外建议带蓄电池,否则该灯具无法消防认证。
发表于 2018-1-11 08:57:33 | 显示全部楼层
2、在剧场疏散门上设置安全出口灯。场地内不设置疏散指示灯。
地面最好设置,虽然标准不够,但图审一般会提。
发表于 2018-1-11 08:58:38 | 显示全部楼层
3、水上如果做水炮,那就让水上做带图像型和光截面探测功能的水炮,不再单独做报警器,同时在剧场照明柜内做漏电报警,照明分支回路做电弧断路器。上述的报警联动排烟风机动作。
建议设置火灾报警系统(高度大于12米,需要两种探测系统)
发表于 2018-1-11 09:00:13 | 显示全部楼层
上述的报警联动排烟风机动作。
消防风机联动应严格按火规来执行
     
发表于 2018-1-11 10:42:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-11 08:56
1、在屋顶做不带蓄电池、平时不亮的应急灯具。
不建议屋顶做,不好检修;另外建议带蓄电池,否则该灯具无 ...

集中蓄电池的智能疏散照明可以过3CF的

屋顶如果要做照明,建议结合马道或者面光桥的位置,以方便安装和检修
发表于 2018-1-11 10:46:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-1-11 10:42
集中蓄电池的智能疏散照明可以过3CF的

屋顶如果要做照明,建议结合马道或者面光桥的位置,以方便安装 ...

集中蓄电池的智能疏散照明可以过3CF的

是的
     
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:53:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-11 08:56
1、在屋顶做不带蓄电池、平时不亮的应急灯具。
不建议屋顶做,不好检修;另外建议带蓄电池,否则该灯具无 ...

如果不在屋顶做,只在四周做,地面照度很难达到要求。
     
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:54:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-11 08:57
2、在剧场疏散门上设置安全出口灯。场地内不设置疏散指示灯。
地面最好设置,虽然标准不够,但图审一般会 ...

做成反光的能行不
     
发表于 2018-1-12 06:32:25 | 显示全部楼层
可以参照体育馆做法