商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗,还是仅需要在步行街内街做应急照明呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:45:08 | 显示全部楼层
商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗
     
发表于 2018-1-3 09:46:06 | 显示全部楼层
小商铺多小?小的话只做疏散照明也可
     
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:48:14 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-1-3 09:46
小商铺多小?小的话只做疏散照明也可

不到100平方
发表于 2018-1-3 10:10:21 | 显示全部楼层
不需要,只在步行街设置即可
     
发表于 2018-1-3 10:16:49 | 显示全部楼层

超过200平米肯定要设,至于这个200平米如何界定,是所有商铺一起算还是看单间,就要看当地消防部门如何界定了.....我个人觉得设上应急照明较为稳妥。
     
发表于 2018-1-3 10:53:39 | 显示全部楼层
GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9  步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。”

商铺内外均应设置。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2018-1-3 11:06:07 | 显示全部楼层
laziofzz 发表于 2018-1-3 10:53
GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9  步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急 ...

非常感谢非常感谢非常感谢

点评

注意前提是“有顶棚的步行街“  发表于 2018-1-17 14:12
     
发表于 2018-1-4 10:42:29 | 显示全部楼层
laziofzz 发表于 2018-1-3 10:53
GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9  步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急 ...

这条针对的是“有顶棚的步行街”
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-4 14:25:08 | 显示全部楼层
其实这些商铺在营运后,消防检查时也是提出要装应急照明的。只不过这是由用户箱出来的,一次设计没必要做,做了也是给审图看的。
     
发表于 2018-1-4 18:12:44 | 显示全部楼层
GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9  步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。”
与当地消防主管部门的审查尺度息息相关,建议咨询
     
 楼主| 发表于 2018-1-5 15:58:49 | 显示全部楼层
踏雪邀月 发表于 2018-1-4 18:12
GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9  步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急 ...

谢谢谢谢谢谢谢谢
     
发表于 2018-1-9 21:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
laziofzz 发表于 2018-1-3 10:53
GB50016-2014 第5.3.6第9条 “9  步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急 ...

这你解读的好
     
发表于 2018-1-15 09:54:36 | 显示全部楼层
步行街的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志
     
发表于 2018-1-15 21:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
真没有注意有这样的规范。