账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4888|回复: 2

[规范条文] 消火栓泵必须在消控室实现手动启动主泵和备用泵吗

[复制链接]
     
发表于 2017-12-11 14:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水泵的设计控制要求为一用一备,两台水泵互为备用,工作泵故障时备用泵自动投入,消防控制室手动控制盘启动主泵,图纸设计满足国标图集16D030-3。。。大家认可吗
因为现场在消控室只能启动主泵,不能启动备用泵,查看老的火灾报警图集确实每个泵都有应急启动,现在的16版图集没有了,是否可以不再启动备用泵

     
发表于 2017-12-11 15:17:02 | 显示全部楼层
16版不是不启用备用泵,而是手动控制盘启动以后也是自动启动主/备泵,手动控制盘启动并未考虑二次回路损坏的问题,16版的接线逻辑比10版的要复杂,我个人认为故障概率更高。

也许是因为考虑了已经设置了机械应急启动装置,可以直接手动操作吧
发表于 2017-12-11 15:45:35 | 显示全部楼层
感觉没啥问题,消防控制室毕竟不是消防泵房现场
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则