账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19329|回复: 18

[求助] 有规范规定螺纹钢筋不能用于防雷接地吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-12-8 07:42:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,记得在哪儿看到过,找不到了,现在结构用的都是螺纹钢筋啊!
     
发表于 2017-12-8 08:44:28 | 显示全部楼层
应该没有这规范。建筑结构钢筋大多是螺纹钢。
     
发表于 2017-12-8 08:58:55 | 显示全部楼层
好像GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收》有提到
     
发表于 2017-12-8 08:59:57 | 显示全部楼层
4.1.4 接地装置材料选择
     
 楼主| 发表于 2017-12-8 09:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择

没有那一条,最多到4.0.2条。
     
 楼主| 发表于 2017-12-8 09:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择

没有那一条,最多到4.0.2条。
     
 楼主| 发表于 2017-12-8 09:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择

没有那一条,最多到4.0.2条。
     
 楼主| 发表于 2017-12-8 09:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择

没有那一条,最多到4.0.2条。
发表于 2017-12-8 09:28:27 | 显示全部楼层
螺纹钢不好连接,但没有听说不让用
     
发表于 2017-12-8 09:46:25 | 显示全部楼层
结构钢筋不是绝大多数都是螺纹钢筋么?
     
发表于 2017-12-8 09:48:50 | 显示全部楼层
看来我下载了假的GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收》
     
发表于 2017-12-8 09:49:54 | 显示全部楼层
GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范-土木在线论坛  http://bbs.co188.com/thread-9394918-1-1.html
     
发表于 2017-12-8 09:54:48 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2017-12-8 09:48
看来我下载了假的GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收》

他们说到4.0.2的是2006版,您说的4.1.4的是2016版,没错

2006版在今年4月废止了
     
发表于 2017-12-8 09:58:13 | 显示全部楼层
关于您问的事情,螺纹钢用于建筑物内的防雷接地载体,比如引下线,利用基础作为接地装置等等~~

条文4.1.4中说的是单独敷设的接地装置,考虑防腐问题,规定了热镀锌材质。条文说明中也给出了说明。
     
发表于 2017-12-8 10:27:02 | 显示全部楼层
你如果直接利用结构钢筋那自然没说的,但如果你额外采用其他的金属导体做防雷接地(例如引出连接线、跨接线等等)不建议利用螺纹钢,规范规定如下:
QQ截图20171208102253.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则