账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16635|回复: 8

[问题探讨] 消防应急灯具到底可以使用插头吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-12-7 11:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防应急灯具到底可以使用插头吗?什么情况下可以用,怎么感觉生活中见到好多都是使用插头的。求解
     
发表于 2017-12-7 12:32:18 | 显示全部楼层
有专家说在保证所接插座不得有接其他负荷的情况下可以使用插头
发表于 2017-12-7 14:25:57 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
条文解释
9.2.2 供应急灯的电源插座除外。

     
发表于 2017-12-7 14:58:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-7 14:25
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
条文解释

有理有据{:1_416:}{:1_418:}
     
发表于 2017-12-7 15:13:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-7 14:25
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
条文解释

关键这个是住宅规范,那么是不是适应公共建筑呢
发表于 2017-12-7 15:20:09 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-7 15:13
关键这个是住宅规范,那么是不是适应公共建筑呢

是有这个问题,但既然住宅建筑能用,为何别的建筑不能用,有隐患,住宅建筑也应禁止。
     
发表于 2017-12-7 15:22:21 | 显示全部楼层
民规:10.7.11 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。
     
发表于 2017-12-7 15:28:19 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2017-12-7 15:22
民规:10.7.11 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。

高人,记性好!!!学习。
     
发表于 2017-12-7 20:20:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-7 15:20
是有这个问题,但既然住宅建筑能用,为何别的建筑不能用,有隐患,住宅建筑也应禁止。

我个人认为住宅电气规范写得水平比较低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则