请教:建筑内设置背景音乐系统,其配电箱是不是与弱电机房配电箱分开设置比较好。
发表于 2017-12-6 14:51:45 | 显示全部楼层
容量大了分开较好,小的无所谓
     
发表于 2017-12-6 15:41:30 | 显示全部楼层
需要消防时切换成应急广播的,就分开
     
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:27:58 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-12-6 15:41
需要消防时切换成应急广播的,就分开

假设不考虑消防因素
     
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:30:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 14:51
容量大了分开较好,小的无所谓

请教一下树总,具体原因和依据是什么
发表于 2017-12-6 16:43:54 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2017-12-6 16:30
请教一下树总,具体原因和依据是什么

民规:功放大于250W应设电源配电箱
     
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:50:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 16:43
民规:功放大于250W应设电源配电箱

没说“单独”
     
发表于 2017-12-6 16:51:11 | 显示全部楼层
用电功能不一样就该分开设
     
发表于 2017-12-6 16:54:04 | 显示全部楼层
尤其是电压波动、电流冲击对电子产品影响较大
发表于 2017-12-6 16:55:56 | 显示全部楼层

是的,不过你这个广播控制室和弱电机房没有分开吗?
     
发表于 2017-12-7 09:17:13 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2017-12-6 16:27
假设不考虑消防因素

那就想树总说的,容量大了就分开