账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16744|回复: 19

[求助] 请问两个防火分区之间的防火卷帘算疏散通道上的防火卷吗

[复制链接]
     
发表于 2017-12-5 09:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警规范4.6.3和4.6.4关于疏散通道和非疏散通道的卷帘门控制是不一样的,如图是地库两个防火分区的两面防火卷帘隔断。个人理解虽然这个卷帘门的位置算通道,但是着火了不是应该按分区疏散吗,那这个卷帘是不是可以一降到底,不需要温感烟感两种控制。我怎么觉得平时遇到的防火卷帘都是这种啊!!平时控制器来都是烟感加温感,是不是做得不对呀,树老师~~
QQ图片20171205090621.png
QQ图片20171205090744.png
     
发表于 2017-12-5 09:26:34 | 显示全部楼层
树老师是谁啊?条文说明和建筑说的不一样,你最好按照条文说明来~
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 09:30:23 | 显示全部楼层
郭乃嘉 发表于 2017-12-5 09:26
树老师是谁啊?条文说明和建筑说的不一样,你最好按照条文说明来~

树老师是论坛常青树啊哈哈   问题是建筑专业承认是非疏散通道防火卷帘  而我们设计人员全是按二步降做的
发表于 2017-12-5 09:34:37 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:30
树老师是论坛常青树啊哈哈   问题是建筑专业承认是非疏散通道防火卷帘  而我们设计人员全是按二步降做的

严格来说,确实是非疏散通道防火卷帘,只是防火分隔的,但据我了解,有的消防部门是这样认定的:只要卷帘下走人,都按两步降
     
发表于 2017-12-5 09:35:10 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:30
树老师是论坛常青树啊哈哈   问题是建筑专业承认是非疏散通道防火卷帘  而我们设计人员全是按二步降做的

看条文说明,说的很清楚了,汽车通道上的按疏散通道做。
发表于 2017-12-5 09:37:27 | 显示全部楼层
也就是说,除了中庭或外墙的防火卷帘,其余均两步降
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 09:38:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 09:34
严格来说,确实是非疏散通道防火卷帘,只是防火分隔的,但据我了解,有的消防部门是这样认定的:只要卷帘 ...

明白了  那我还是按两步走吧。。
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 09:40:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-5 09:35
看条文说明,说的很清楚了,汽车通道上的按疏散通道做。

我总觉得防火分区的卷帘就是一面墙,各个分区按楼梯间疏散就好,不走卷帘门下。条文确实说了车辆通道上的防火卷帘,我理解的是除了防火分区的车辆通道。。。是我理解错了
     
发表于 2017-12-5 09:43:48 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:40
我总觉得防火分区的卷帘就是一面墙,各个分区按楼梯间疏散就好,不走卷帘门下。条文确实说了车辆通道上的 ...

我个人理解:
中庭处、玻璃窗(墙)处等明显无法走人的,按一步降设计。
但凡能有一点儿正常情况下有人的区域,均按两步降设计。

     
 楼主| 发表于 2017-12-5 09:46:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-5 09:43
我个人理解:
中庭处、玻璃窗(墙)处等明显无法走人的,按一步降设计。
但凡能有一点儿正常情况下有人 ...

明白了    多谢指点{:1_418:}
     
发表于 2017-12-5 10:38:00 | 显示全部楼层
怎么没有温感
     
发表于 2017-12-5 14:54:28 | 显示全部楼层
地下室应该还考虑了汽车的疏散
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-12-6 08:57:17 | 显示全部楼层

我是想按一步降做的  ,现在修改了
     
 楼主| 发表于 2017-12-6 09:03:50 | 显示全部楼层

我是按一步降设计的,现在改成两步降。
     
发表于 2017-12-6 15:17:23 | 显示全部楼层
我前一段时间做了两步降,被某个老师以非疏散通道的规范规定为理由要求改为了一步降。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则