[求助] 甲类仓库的防雷接闪利用压型钢板复合保温屋面

[复制链接]
     
发表于 2017-11-30 09:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   仓库含有甲类、丙类储藏间。甲类储存间为压型钢板复合保温屋面,丙类储存间采用不上人钢筋砼结构平屋面,其中压型钢板外板:≥0.6mm压型钢板,保温层:100mm厚玻璃棉卷毯,双面加筋铝箔贴面,按二类防雷设计。问:
1.有两个储藏间的屋面为10.5*8.5(以此为接闪网格),此接闪网网格是不是不满足10*10或12*8的要求?
2.甲类储藏间的屋面压型钢板下是玻璃棉卷毯,双面加筋铝箔贴面,可属于防雷规范5.2.7金属板下面有易燃物品(是不是可以认为金属板下面是玻璃棉卷毯,不是易燃物品)。
     
 楼主| 发表于 2017-11-30 10:02:16 | 显示全部楼层
防雷规范中5.2.7的条文说明中“上层金属版的熔化物受到下层金属板的阻挡,不会滴落到下层金属板的下方”此甲类仓库的屋面只有上层压型钢板,保温层是双面加筋铝箔贴面,保温层下是网格铁丝网,没有下钢板,这个时候上层金属版的熔化物会穿过100mm的玻璃棉滴落到甲类储藏间室内吗?
     
发表于 2017-11-30 10:09:11 | 显示全部楼层
1、不满足
2、规范说的是双层金属板加高阻燃夹层,你这个是单层板加阻燃夹层,需要设接闪器
     
发表于 2017-11-30 11:00:55 | 显示全部楼层
就算是上层钢板厚度也不满足,更不要说没有下板了。
发表于 2017-11-30 11:01:50 | 显示全部楼层
1.问题不大
2.单层不行
     
 楼主| 发表于 2017-11-30 11:45:23 | 显示全部楼层
   在压型钢板加接闪器。防雷办当时讲如果有吊顶也可以。顺便问下,风机和制冷机组等屋顶设备可以利用其金属外壳做防直击雷的接闪吗,屋顶等电位是做了的。
     
     
 楼主| 发表于 2017-11-30 11:47:41 | 显示全部楼层
当时防雷办对单层没有否定。
     
发表于 2017-11-30 11:58:04 | 显示全部楼层
两个都不满足,防雷办看不了那么细
发表于 2017-11-30 14:29:17 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2017-11-30 11:45
在压型钢板加接闪器。防雷办当时讲如果有吊顶也可以。顺便问下,风机和制冷机组等屋顶设备可以利用其金 ...

那得看设备外壳厚度,就像是太阳能设备一样
     
发表于 2017-11-30 20:35:04 | 显示全部楼层

1.不满足。真的有人去测量的
     
发表于 2020-7-25 23:00:45 | 显示全部楼层
如果上层钢板足够厚,是否可以单层呢?
     
发表于 2020-7-26 21:00:34 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2020-7-25 23:00
如果上层钢板足够厚,是否可以单层呢?

不小于4mm可以!