账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7935|回复: 12

[求助] ZS1高压柜采用上进上出一定要带后背包吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-11-22 23:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10KV开关柜采用650x1340上进上出走桥架,此时进线柜与出线柜是否要带后背包,不带后背包是否可行?带了后背包柜深增加了500好占位置。
发表于 2017-11-23 09:05:03 | 显示全部楼层
据我了解是的
     
发表于 2017-11-23 09:05:55 | 显示全部楼层
要带的,要带的,要带的
     
发表于 2017-11-23 09:26:33 | 显示全部楼层
给个图一目了然:
1.jpg
     
发表于 2017-11-24 14:07:09 | 显示全部楼层
下出之后再走电缆桥架。

点评

不行的,不是柜子决定的,是有没有电缆决定的。  发表于 2017-11-24 14:09
     
发表于 2017-11-24 14:12:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-24 16:34:09 | 显示全部楼层
如果侧面空间够,也可以把后背包,改到侧出线.
     
发表于 2017-11-25 08:36:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-28 12:18:02 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-11-25 08:36
请教bzp4891版,12KV,一回路进三回路出,带熔断器与负荷开关的,ABB系列的高压分接柜,方案,应当怎么画 ...

抱歉,回复有点晚,有一次方案图吗?
     
发表于 2017-11-28 13:37:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-28 14:01:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则