账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8701|回复: 4

[求助] “有稳压泵的消防系统中流量开关做报警信号,不直接启泵”。这句话怎么理解?

[复制链接]
     
发表于 2017-11-8 12:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11111111.png

水专业图集《消防给水及消防栓系统技术规范》图示,里面的一句话,
为什么有稳压泵可以不用流量开关启泵,没有稳压泵就要流量开关启泵呢?
发表于 2017-11-8 14:35:07 | 显示全部楼层
我了解的,不知对不对,有稳压泵的,可以满足1台消火栓5L的流量,随后才启动消防泵

点评

稳压泵流量一般是1L/s  发表于 2017-11-8 15:43
     
发表于 2017-11-8 15:35:30 | 显示全部楼层
国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作概率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。
     
发表于 2017-11-8 15:46:23 | 显示全部楼层
有专家解读,可以按照图集做法。但是,审图人员会判违反强条。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则