账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8953|回复: 8

[问题探讨] 发电机房的双切箱是个什么东西?

[复制链接]
     
发表于 2017-10-21 14:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题来源是好奇“有电视机机房”和“通信机房”的两个配电箱11#-1APE-DS和11#-1APE-TX查看系统图是只有1路电源供电的,而且电源来自发电机房的双切柜。
发电机是不是随便启动的,发电机不启动这两个箱子不是废用吗?此时看到了“双切柜”,这是啥东西。

4.jpg

2.jpg

3.jpg
     
发表于 2017-10-22 10:59:45 | 显示全部楼层
有双切柜的系统图么?怀疑双切柜是一路市电(主用)一路柴油机电源(备用)的双电源自动切换配电柜。
发表于 2017-10-23 09:14:49 | 显示全部楼层
双切柜是一路市电(主用)一路柴油机电源(备用)的双电源自动切换配电柜
     
发表于 2017-10-23 09:37:10 | 显示全部楼层
不是消防负荷不用最末一级切换,就把双切柜放在了发电机房,两路电源是市电+发电机吧
发表于 2017-10-23 09:43:09 | 显示全部楼层
不过我们一般是把双切柜放在配电室里
     
 楼主| 发表于 2017-10-23 09:54:33 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-10-23 09:37
不是消防负荷不用最末一级切换,就把双切柜放在了发电机房,两路电源是市电+发电机吧

不是消防负荷难道不可以在末端箱安装双电源切换开关吗?还是为了施工方便而故意这样为之
发表于 2017-10-23 10:34:13 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-10-23 09:54
不是消防负荷难道不可以在末端箱安装双电源切换开关吗?还是为了施工方便而故意这样为之

市电和发电机电源必须要有闭锁
     
发表于 2017-10-23 12:37:55 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-10-23 09:54
不是消防负荷难道不可以在末端箱安装双电源切换开关吗?还是为了施工方便而故意这样为之

当然可以放在末端,放在末端的话,需要引两根电缆过去,放在首端的话,就一根电缆过去了
     
发表于 2017-10-23 14:46:49 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-10-23 09:54
不是消防负荷难道不可以在末端箱安装双电源切换开关吗?还是为了施工方便而故意这样为之

当然可以了,他这种情况估计是非消防二级负荷多且较为分散才这样的,施工方便程度应该差距不大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则