账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15750|回复: 9

[求助] 消防水池和水箱液位显示和控制

[复制链接]
     
发表于 2017-10-9 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水池和水箱液位显示,还有水专业要求的补水,这些究竟是怎么实现的呢?
目前我的做法是在消控室设置液位显示器,从水池液位传感器直接接线到液位显示器;液位控制阀设置一个I/O模块。这样做是否可行?但是好像不能实现自动补水。请高手指教
     
发表于 2017-10-9 17:50:30 | 显示全部楼层
水专业的问题应该先请教你的设计院同事。非超高层建筑的常规补水是水专业设浮球阀用机械原理实现的,与电气无关
     
发表于 2017-10-9 19:39:13 | 显示全部楼层
我也遇到过一些补水装置是成套供货的,该接的信号厂家全部自带了。

大概包含了补水泵2台及控制柜和相应的补水动作信号。

楼上说的对,无论是否成套供货,水专业的同事应当在他们的设计文件中给出要求。
发表于 2017-10-10 09:17:27 | 显示全部楼层
消控室设置液位显示器,从水池液位传感器直接接线到液位显示器
水池液位传感器还需将低水位信号传给水泵控制箱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-10 10:10:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-10 10:16:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-10 10:20:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenfuair 于 2017-10-10 10:22 编辑
rainmen_73 发表于 2017-10-9 17:50
水专业的问题应该先请教你的设计院同事。非超高层建筑的常规补水是水专业设浮球阀用机械原理实现的,与电气 ...

什么叫与电气无关?规范要求必须要在消防控制室显示消防水池(箱)液位,同时应有最高和最低报警水位。这些都是需要电气需要设置的呀!浮球阀机械原理未必还能启泵不成?

点评

只要市政压力足够,补水是不用机械动力的  发表于 2017-10-10 12:39
     
发表于 2017-10-11 17:50:28 | 显示全部楼层
chenfuair 发表于 2017-10-10 10:20
什么叫与电气无关?规范要求必须要在消防控制室显示消防水池(箱)液位,同时应有最高和最低报警水位。这 ...

消防水池的补水是生活水。由浮球控制,就象我们打开水龙头一样。
是我们电专业太热情,总想加些东东进去。
     
发表于 2017-10-13 09:10:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-10 09:17
消控室设置液位显示器,从水池液位传感器直接接线到液位显示器
水池液位传感器还需将低水位信号传给水泵控 ...

GB50974要求在消防控制器上显示这些参数。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则