15918| 28
|
[问题探讨] 湿式报警系统联动 |
| ||
点评
我也请教了水专业的总工,说是不需要,但是电气专业审查时提出要设,最终还是设置了报警联动。谢谢
| ||
| ||
点评
换个说法,从执行规范的角度来说:如果设计人员因为有喷淋系统所以设置了报警系统,外审不能说设计错误。另一种是有喷淋系统,但设计没设置报警系统,外审也不应该说设计错误。
“预作用需要设,但是没说非预作用的不用设”逻辑上没错,但从条文表述上如果无论预作用、非预作用都应该设置,条文为何只提及预作用。喷淋系统本身可以独立于报警系统存在,所以也没必要再去看“...等需要...”
火规是在设置火灾报警系统后才适用的规范,没有报警系统,为什么要看火规
那就假设有喷淋不设置报警,只用压力开关直接连锁启动做法。请教火灾后会有什么问题需要追究电气设计的责任?
| ||
点评
水专业设计的喷淋系统的控制要求请教水专业总工是天经地义的事吧。有什么好奇怪的
| ||
点评
是外审
| ||
点评
目前按现行规范体系,确实如此
| ||
| ||
点评
我目前就是从事审图工作的。我已经说过:有喷淋你做了报警我不会说错。不做报警我也不会说错
| ||
| ||
| ||
| ||