账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3971|回复: 2

[施工探讨] 临时用电一级柜无“中性线”端子排接线实物图~借此地询问下电气设备名称

[复制链接]
     
发表于 2017-9-20 09:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2017-9-20 09:23 编辑

此工程临时用电从变压器计量柜出线就为TN-S接地系统,所以进入一级柜就是五芯电缆,一级柜中的进线分配有两种,我这个项目有“有中性线端子排”和“无中性线端子排”。下面所提供的图片为“无中性线端子排”一级柜接线图

外观图(两个闸刀开关对应第二张图中的两个电气设备)

IMG_20170904_152715.jpg

疑问:
一级柜进线为TN-S接地系统,中性线与三根相线接在绿圈中的设备(叫什么名称),这个设备后面通过铜母排连接在右边的蓝圈中的设备(叫什么名称),在接下来的接线跟普通一级柜没什么区别
IMG_20170904_152919.jpg


疑问:
关于熔断器与漏电断路器之间的匹配怎么设置,变压器之后的计量柜内断路器是630A的,进入一级柜后这个熔断器与漏电断路器之间怎么匹配,假如漏电断路器是250A的,那上级的熔断器是不是也得是250A的
IMG_20170904_152922.jpg

IMG_20170811_144825.jpg






发表于 2017-9-20 09:37:34 | 显示全部楼层
进线首先进入隔离开关(4极的),后面看着像带熔断器的负荷开关
发表于 2017-9-20 09:38:33 | 显示全部楼层
下面的出线本人不是太明白,有漏电断路器了为啥还串个熔断器?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则