账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4847|回复: 6

[规范条文] 大型商店营业厅、空调配电问题

[复制链接]
     
发表于 2017-9-19 22:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,根据《商店建筑设计规范》JGJ48-2014,7.3.1条:营业厅的备用照明用电应为一级负荷,营业厅的照明、自动扶梯、空调用电应为二级负荷!
然而根据《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016,3.3.2条,负荷分级,又没有将营业厅照明、空调纳入二级负荷。
求教,大型商店营业厅照明、空调应该单电源还是双电源???????
个人意见,根据规范时间,应采用JGJ382-2016所述,但是又担心审图抠字眼,要该系统,这个改系统工作量就太大了
     
发表于 2017-9-20 08:35:51 | 显示全部楼层
大型商店的空调就是二级负荷啊,《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016,3.3.2条有啊,这个规范里没列出的营业厅照明,我觉得按《商店建筑设计规范》考虑好些
发表于 2017-9-20 09:25:18 | 显示全部楼层
《商店建筑电气设计规范》确实是漏掉了备用照明的负荷等级
     
 楼主| 发表于 2017-9-20 09:46:38 | 显示全部楼层
空调确实是二级负荷,看漏了,但是营业厅这块呢,单电源还是双电源啊
发表于 2017-9-20 10:14:23 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2017-9-20 09:46
空调确实是二级负荷,看漏了,但是营业厅这块呢,单电源还是双电源啊

营业厅备用照明双电源或两台配电箱交叉供电
     
发表于 2017-9-20 10:15:40 | 显示全部楼层
非消防的二级负荷,当然要两路(一主一备)电源。但切换模式可以按允许断电时间去选择合适的做法。空调的二级负荷完全可以采用变电所母联开关手动切换
     
发表于 2017-9-20 10:33:58 | 显示全部楼层
JGJ392 -2016   4.2.4 大、中型商店建筑的大空间营业厅的正常照明宜采用双回路电源交叉供电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则