[问题探讨] 消防水池液位计信号传哪?

[复制链接]
发表于 2017-9-19 10:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水池设置液位计,看了一下水专业规范,要求将液位信号传给消防控制室或值班室;同时又要求在消防泵控制箱上显示水位和高低水位报警,这样的液位计是否可以传两套数据?现实中大家是如何处理的?谢谢。
     
发表于 2017-9-19 10:27:36 | 显示全部楼层
2个都要。一个去水泵控制箱显示屏可以在现场可以在控制箱上。一个去消控室
     
发表于 2017-9-19 10:42:24 | 显示全部楼层
按照规范,确实是两处都要。
不过看产品,只有一处远传显示,都是消控室。至于就地的消防水泵控制箱也要显示,就需要另一套显示装置,信号和远传的信号并联。这在技术上应该不难解决。
     
发表于 2017-9-19 14:23:12 | 显示全部楼层
继电器转换下,想传多少组数据都可以
     
发表于 2017-9-19 14:57:22 | 显示全部楼层
路过学习了!
     
发表于 2017-9-19 15:48:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止
消防水池设置液位计,看了一下水专业规范,要求将液位信号传给消防控制室或值班室;同时又要求在消防泵控制箱上显示水位和高低水位报警,这样的液位计是否可以传两套数据?现实中大家是如何处理的?谢谢。

同时又要求在消防泵控制箱上显示水位和高低水位报警——有劳告知是哪一本“水专业规范”的哪一条规定。谢谢!{:1_418:}

     
发表于 2017-9-19 15:50:27 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-9-19 10:42
按照规范,确实是两处都要。
不过看产品,只有一处远传显示,都是消控室。至于就地的消防水泵控制箱也要显 ...

有劳告知是哪一本“水专业规范”的哪一条规定“确实是两处都要”。谢谢!{:1_418:}
     
发表于 2017-9-19 15:52:07 | 显示全部楼层
消防泵控制箱上显示水位和高低水位报警——没见规范要求这么干的吧?
 楼主| 发表于 2017-9-19 15:52:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-9-19 15:55 编辑
尺短寸长 发表于 2017-9-19 15:48
树欲静而风不止:
消防水池设置液位计,看了一下水专业规范,要求将液位信号传给消防控制室或值班室;同时 ...


GB50974-2014的第11章上(不好意思,看错了,他那个控制盘是指设置在消防控制室的)

点评

贴出来瞧瞧。  发表于 2017-9-19 15:53
     
发表于 2017-9-19 15:52:23 | 显示全部楼层
消防泵控制箱就在泵房内,泵房内有按连通器效应设置的水池液位计可以直观看到液位情况。控制箱重复设置高、低液位报警给谁看?

点评

然也然也。  发表于 2017-9-19 15:55
     
发表于 2017-9-19 15:52:48 | 显示全部楼层

你是不是看岔了?
 楼主| 发表于 2017-9-19 15:56:16 | 显示全部楼层

看错了,不好意思

点评

估计就是看岔了。  发表于 2017-9-19 15:57
 楼主| 发表于 2017-9-19 15:59:09 | 显示全部楼层

是的,但按照标准图集,水位计的报警信号是需要传给水泵控制箱的,那就是还要传给两个地方?
     
发表于 2017-9-19 16:02:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-19 15:59
是的,但按照标准图集,水位计的报警信号是需要传给水泵控制箱的,那就是还要传给两个地方?

111.png
222.png

点评

想当然耳  发表于 2017-9-19 17:26
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-19 16:05:43 | 显示全部楼层

哦,原来早有文章论述{:1_416:}