账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4866|回复: 7

[求助] 关于高中的实验室配电

[复制链接]
     
发表于 2017-9-14 10:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各实验室的用电如何确定?物理实验室(力学)(电学)、化学实验室、生物实验室等,有参照规定吗(不含大型公益实验室)
发表于 2017-9-14 11:03:14 | 显示全部楼层
实验室的用电如何确定?
是负荷大小还是负荷性质?
     
 楼主| 发表于 2017-9-14 11:43:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-14 11:03
实验室的用电如何确定?
是负荷大小还是负荷性质?

用电大小或者功率密度
发表于 2017-9-15 08:37:35 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2017-9-14 11:43
用电大小或者功率密度

中学的实验室,用电负荷都不大
发表于 2017-9-15 08:39:08 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2017-9-14 11:43
用电大小或者功率密度

说说我们设计的学校:物理实验室,15KW;其他实验室,5KW(前提是化学实验室没有风柜等,不过一般中学的没有,大学的有)
发表于 2017-9-15 08:39:38 | 显示全部楼层
以上仅供参考
     
发表于 2017-9-15 14:58:18 | 显示全部楼层
教育建筑电气和中小学设计规范里面有相应的要求,中学的负荷一般不大,我们按10kw算
     
发表于 2017-9-19 11:37:41 | 显示全部楼层
我发一份厂家给我发的图纸实验室布置图,不是做广告啊
港上中小电路布设图.jpg
港上中小平面布设图.jpg
港上中小水路布设图.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则