账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19993|回复: 36

[问题探讨] 对于消防栓按钮的接线存在疑问(海湾),连接至泵控制柜的需要几根线?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-7 15:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GST9123和GST9124都是海湾的消火栓按钮

采用消火栓按钮直接起泵方式接线图,这种方式中,消火栓按钮按下,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,火灾报警控制器确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。
IMG_20170906_154232(1).jpg

采用多线制方式直接启动消防泵,起泵电源由泵控制箱提供并仅将24V正极线接到按钮V+端,此时如果按下按钮则COM端子输出DC24V电压信号,同时总线上报按钮动作,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I端反馈至按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯
IMG_20170907_110153.jpg

疑问点:
1:GST-9123和GST-9124都可以实现直接控制消防泵启动,也可以点亮按钮的绿色回答指示灯,两者在应用上有什么区别,如何选择用哪一款呢?
2:看GST-9123消火栓按钮接线图,只有两根线至消火栓泵的控制箱,一根是从消控室直流电源直接过去(GND),一根从距离消控室最近的消火栓按钮的K2接线端子过去。是不是这样。
3:GST-9124按钮接线端子有两个G端,有什么区别吗?GST-9124消火栓按钮不需要从消控室引线至消防泵控制箱?只在GST-9124按钮与消防泵控制箱之间有接线。
4:我想看看两张图中的“泵控制箱”接线模块长什么样子的,百度搜寻不到。
发表于 2017-9-7 15:43:35 | 显示全部楼层
GST-9123和GST-9124,一个靠火灾报警器反馈信号,一个直接靠消防水泵控制箱反馈信号,现在消火栓按钮都不直接起泵,所以选9123就可以了
     
发表于 2017-9-7 15:46:08 | 显示全部楼层
现在不能用按钮直接启泵吧?干嘛还要纠结这个东西?
发表于 2017-9-7 15:55:54 | 显示全部楼层
2:看GST-9123消火栓按钮接线图,只有两根线至消火栓泵的控制箱,一根是从消控室直流电源直接过去(GND),一根从距离消控室最近的消火栓按钮的K2接线端子过去。是不是这样。
不需要从消控室直流电源直接过去(GND)
发表于 2017-9-7 16:00:47 | 显示全部楼层
4:我想看看两张图中的“泵控制箱”接线模块长什么样子的,百度搜寻不到
可以看看图集16D303-3
     
发表于 2017-9-7 16:03:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-7 16:05:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-7 16:05:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-7 15:55
2:看GST-9123消火栓按钮接线图,只有两根线至消火栓泵的控制箱,一根是从消控室直流电源直接过去(GND), ...

根据这张GST-9123的接线图,直流电源是从消控室至泵控制箱,假如不需要从消控室的直流电源装置过去,那怎么接线。

                               
登录/注册后可看大图


依据现在最新的规范消火栓按钮不需要有起泵功能,消火栓泵的启动直接由火灾报警控制器启动,那接线图是怎么样的。GST-9123的接线只需Z1 Z2连接火灾报警控制器,K1和K2就不需要接线?

发表于 2017-9-7 16:07:18 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-9-7 16:05
根据这张GST-9123的接线图,直流电源是从消控室至泵控制箱,假如不需要从消控室的直流电源装置过去,那怎 ...

K1和K2就不需要接线?
不接
     
发表于 2017-9-7 16:07:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-7 16:09:59 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-9-7 16:07
现在不能用按钮直接启泵吧?

不能直接起泵了。启泵功能还存在的。

这个是知道的,我探讨的是各个功能实现的接线方法
     
发表于 2017-9-7 16:13:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-7 16:16:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-7 16:19:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-7 16:26:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则