账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7743|回复: 17

[求助] 问个小白问题,星三角启动控制箱出线能否小于进线?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-1 20:30:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如55kW水泵计算电流105A保护断路器采用125A,进电缆采用50mm2,星三角出线计算电流61A出线采用25mm2。短路保护能否保护到?
     
发表于 2017-9-2 14:21:19 | 显示全部楼层
先不说技术上的解释。按你的思维逻辑,多拼电缆也是不能用的
发表于 2017-9-3 10:15:06 | 显示全部楼层
够用就好,一般的进行要比出线要粗

点评

奇谈怪论  发表于 2017-9-3 17:33
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-3 19:04:39 | 显示全部楼层
计算出来的结果,为什么还要担心
发表于 2017-9-4 09:19:46 | 显示全部楼层
出线电缆不是三根呀
     
 楼主| 发表于 2017-9-4 09:37:51 | 显示全部楼层

7根啊啊啊啊
     
 楼主| 发表于 2017-9-4 09:39:08 | 显示全部楼层
大家有没有见过7芯电缆的。
     
 楼主| 发表于 2017-9-4 09:41:15 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-9-2 14:21
先不说技术上的解释。按你的思维逻辑,多拼电缆也是不能用的

对啊,你好像又说到点子上,双排电缆应该要按单根来考虑热稳定吧。
     
发表于 2017-9-4 09:46:04 | 显示全部楼层
理论上简单的说,就是每相线电流分两根出线电缆至电机且分别流过的是两股异相电流。遇过载、三相短路情况均按此比例变化。
发表于 2017-9-4 10:09:00 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2017-9-4 09:39
大家有没有见过7芯电缆的。

我们都是选用两根3+1的电缆
     
发表于 2017-9-4 20:47:56 | 显示全部楼层
出线一根3+1电缆接A、B、C、PE,一根3芯电缆接X、Y、Z(借用老标准ABC与XYZ端子编号)。前一根流过线电流,后一根流过相电流。

点评

按你的说法,两根规格应该不一样?  发表于 2017-9-5 09:31
     
发表于 2017-9-5 09:29:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2017-9-4 20:47
出线一根3+1电缆接A、B、C、PE,一根3芯电缆接X、Y、Z(借用老标准ABC与XYZ端子编号)。前一根流过线电流, ...

是这样吗,我贴个图你再看下

                               
登录/注册后可看大图
星三角接线.jpg
     
发表于 2017-9-5 17:32:00 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-9-5 09:29
是这样吗,我贴个图你再看下

        是的,3芯电缆每芯线与绕组串联成为绕组的一部分,相当于将每相绕组从电机引出延长到控制箱,用作星三角变换。3+1芯接三角形端子,才是真正的供电线路。

点评

再看下一张图  发表于 2017-9-6 10:12
     
发表于 2017-9-6 10:10:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2017-9-5 17:32
是的,3芯电缆每芯线与绕组串联成为绕组的一部分,相当于将每相绕组从电机引出延长到控制箱,用 ...


                               
登录/注册后可看大图

星三角启动电流示意.jpg
     
发表于 2017-9-6 12:23:19 | 显示全部楼层

你这个是对的,我分析错了。应该两根电缆都是相电流,母线和开关是线电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则