账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8927|回复: 4

[求助] 人防平时照明管线能穿PC管暗敷吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-8-23 11:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
人防平时照明管线能穿PC管暗敷吗?

点评

why not  发表于 2017-8-23 14:04
     
发表于 2017-8-25 14:53:05 | 显示全部楼层
不穿越密闭墙可用塑料管,否则用金属管。
     
发表于 2017-8-26 11:50:04 | 显示全部楼层
地下室采用大量的PC管对结构影响不好,建议采用钢管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则