账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6318|回复: 15

[问题探讨] 关于消防水泵控制箱的画法问题

[复制链接]
     
发表于 2017-8-22 18:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今年四月,熊江熊总来苏州做了一个《有关16版《深度》建筑电气几个热点问题的解析》的学术报告。最后,特别重点的提出了生活水泵、消防水泵、风机等控制箱一定要风机水泵厂家配套带来。见下图:

                               
登录/注册后可看大图
   有关16版《深度》建筑电气几个热点问题的解析.pdf (867.69 KB, 下载次数: 76)




由此,我们设计时,控制箱的画法值得考虑,怎么画简约,且能满足深度要求,而且不会给我们带来一些不必要的麻烦。
1.png
     
 楼主| 发表于 2017-8-22 18:19:32 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
该图是本人从本论坛的一位专家处拷过来的,设置方便,简化的估计大家都没看到过吧。这样的设计可以给我们节约大量的时间,因为有些东西画了也是白画 还可能出错。
2.png
     
 楼主| 发表于 2017-8-22 18:21:53 | 显示全部楼层
该图是大家通常见到的画法,接触器,热继电器都标注了上去,似乎很专业,但是其实也没必要,因为有些配合的参数还是不能保证对的,我们对采购的来的水泵也不确定最后是什么样的。这其实也会导致多画多错。
3.png
     
发表于 2017-8-23 08:49:40 | 显示全部楼层
现在消防泵不是要求需要有巡检功能吗?简化的系统图体现不出来吧
     
发表于 2017-8-23 09:07:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-23 09:08:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-23 16:13:15 | 显示全部楼层
提出问题容易,

解决问题难。现在大家发现那么多火规,图集的问题,就没有大师提出一些改进的说法和图纸出来?
     
发表于 2017-8-24 00:31:16 | 显示全部楼层
1.这个问题,曾想过很久,经过这些项目的折腾,我今后一定能自带的都自带控制箱,大家都解脱。
2.这些设备的如生活泵、潜污泵、电梯等设备招标民用项目多数都会要求带控制箱,也有厂家会自己配控制箱。我们设计做的很有可能一个箱子内有点乱,如电梯,如果控制回路画在双切后面,经常这个双切还出一些照明和插座,厂家深化也麻烦,关键是界面难分;还有一些泵的控制箱是自来水公司负责提供,业主方也无法要求自来水公司深化原设计图,到最后够乱的界面不清,有些项目现场做的真是xxxxxxx#*&%,现场厂家配了控制箱,结果原设计图纸做了控制主回路,这帮大爷就直接从母排上拉电缆到控制箱,开关也没有。
3.就目前来看风机大家还是设计主回路的,项目实施基本上还是符合的没多大问题。
4.自带控制箱按道理控制箱到设备的电缆,厂家也应提供,且我们设计是希望厂家负责提供的;现实情况就是经常电缆是总包做的,厂家只配控制箱,没控制箱到设备端的电缆,我通常会骂人,这时候你要给厂家校对他选择的主控制回路的一些元器件是不是合理,因为你要帮他们也就是帮总包把电缆标清楚,这个量多的就是冷冻机房和泵房。
     
发表于 2017-8-24 00:37:11 | 显示全部楼层
其实界面很好分,总包做的一般是配电,非标箱总包可以把控,设备厂家做的是控制箱,界面清楚,招标方便,算钱痛快,关键不扯皮。
     
发表于 2017-8-24 09:42:37 | 显示全部楼层
自带控制箱,消防设备的最末一级切换怎么破?我们这审图之前提过。。。控制箱算不算配电箱?
发表于 2017-8-25 09:31:03 | 显示全部楼层
现在是设计院出个一次图、二次都是选用标准图,带不带控制箱,招标时再说
发表于 2017-8-25 09:32:35 | 显示全部楼层
一次图画粗了,有时图审会BB的
     
发表于 2017-8-25 09:44:51 | 显示全部楼层
dd.jpg
     
发表于 2017-8-26 11:54:37 | 显示全部楼层
将控制要求表达清楚,由专业厂家配套,审查过得去,厂家好配套,甲方界面清晰。
     
发表于 2017-8-28 09:26:22 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2017-8-22 18:21
该图是大家通常见到的画法,接触器,热继电器都标注了上去,似乎很专业,但是其实也没必要,因为有些配合的 ...

问题是很多时候,你不画出来,甲方招标的时候,投标单位说没里面元器件图纸定不价,最后甲方还是要求全部画出来。哎。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则