账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2557|回复: 4

[求助] 接地

[复制链接]
     
发表于 2017-8-21 19:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
file:///C:\Users\lyf\AppData\Roaming\feiq\RichOle\1052065802.bmp 4578.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-8-21 19:08:35 | 显示全部楼层
又是接地未做的问题,建筑物上侧是围墙,无法埋深环形接地,相当于上侧引下线无法直接入地,可否利用地表出圈梁钢筋做环形,下侧引下线设人工接地极,这种情况引下线是否需要设断接卡?
     
发表于 2017-8-21 19:25:40 | 显示全部楼层
        如果只是防雷接地,建筑物底下没有接地是可以的,在GB21714.3-2105中叫作B型接地装置,接地极要求成环,但不必全部埋在地下,80%埋在地下即可。详细要求可见该规范5.4.2节
     
发表于 2017-8-21 19:31:16 | 显示全部楼层
        如果采用A型接地装置,还可以不成环,在建筑物旁边埋接地极。旧房改造加装外部LPS可采用。
        过去也想过建筑物防雷接地与建筑物基础无关的做法问题,但规范中只有一类防雷建筑独立布置接闪器才用,现在其他建筑也有明确的规范规定了。
     
发表于 2017-8-22 10:06:42 | 显示全部楼层
原来也遇到过这种情况,不知怎么办,来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则