账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14411|回复: 23

[规范条文] 住宅户内的避难间也要做疏散照明!还有如此的审查意见!

[复制链接]
     
发表于 2017-8-14 12:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气专业:
依据GB50016-2014第10.3.1条第1点,避难间应设置疏散照明。本建筑住宅户内设有避难间,未设计疏散照明。
1.电施05A图中,疏散照明回路,结合平面图,应为疏散指示回路,无开关控制,平时常亮,无需强制点亮。
2.照明平面、楼梯间两种应急照明灯,重复。
3.ALW计量箱、ALF分户箱的出线断路器也采用带隔离功能,无必要。

住宅户内的避难间要做疏散照明 从来没见过,做这个不得被业主骂死啊

点评

确实是  发表于 2017-8-14 14:20
根据审图意见修改,也有规范依据。业主说不了你什么  发表于 2017-8-14 12:59
     
发表于 2017-8-14 12:57:23 | 显示全部楼层
有点反常识。但从规范条文上看倒也挑不出毛病。从概念上避难间不是疏散照明,是备用照明。实在要做,从下至上单独一路引自应急照明箱,在每层避难间内安装一个壁灯。同时书面文字要求住户不得自行拆除。这个回路平时可以不需要接通。
     
 楼主| 发表于 2017-8-14 15:10:48 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-8-14 12:57
有点反常识。但从规范条文上看倒也挑不出毛病。从概念上避难间不是疏散照明,是备用照明。实在要做,从下至 ...

谢谢余总 我也只能这么回复了。第一次碰到呀
     
发表于 2017-8-14 15:15:51 | 显示全部楼层
你确定是避难间?按《建规》,住宅楼要么设置避难层,要么设置一个类似避难间的房间,但毕竟还不算避难间。
     
发表于 2017-8-14 15:17:11 | 显示全部楼层
他这个房间的设置要求比公共建筑的避难间少的多了去了。
     
发表于 2017-8-14 15:56:14 | 显示全部楼层
住宅有避难间?
     
发表于 2017-8-14 16:27:24 | 显示全部楼层
住宅建筑规范要求每套内设置一个房间作为避难间,家庭内部人员在紧急情况下使用,人员很少。GB50016-2014第10.3.1条第1款所提避难间,应为公共场所的避难间,人员密集。
     
发表于 2017-8-14 16:37:28 | 显示全部楼层
若按照避难层(间)的所有要求来设计,不仅仅是应急照明的问题了
     
发表于 2017-8-14 16:52:36 | 显示全部楼层
可看看GB50016-2014第5.5.32条,并没有定义为避难间。

点评

是滴 被小小的坑了下 主要是我自己水平不够 看不出来 唉  发表于 2017-8-15 17:44
这种问题要去和审图较劲,除非业主明确支持,因为大多数业主只想尽快通过。否则就自行想个还算过的去的做法解决更好  发表于 2017-8-15 09:24

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2017-8-14 21:28:13 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-8-14 16:27
住宅建筑规范要求每套内设置一个房间作为避难间,家庭内部人员在紧急情况下使用,人员很少。GB50016-2014 ...

请教哪一条〉没找到?
     
发表于 2017-8-15 14:54:48 | 显示全部楼层
如果你把住宅里的那个房间定义为“避难间”,那就得按照“避难间”的标准来设计。
所以,得把房间名称改一改。一般只标个“避难”
     
发表于 2017-8-15 16:43:26 | 显示全部楼层
哎,又是一个看似满足规范,实际损坏系统的例子。
真的安装了这个不计量的应急灯,估计过不了多久就因偷电而使整个回路停用了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-8-15 17:43:23 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2017-8-15 14:54
如果你把住宅里的那个房间定义为“避难间”,那就得按照“避难间”的标准来设计。
所以,得把房间名称改一 ...

好主意 谢谢!以后做住宅就这么干了
     
发表于 2017-8-16 18:09:39 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2017-8-15 17:43
好主意 谢谢!以后做住宅就这么干了

现在搞设计的,得懂得这些文字游戏。
不然各种麻烦。

点评

谢谢 的确如此呀 唉  发表于 2017-8-17 12:02
     
发表于 2017-8-17 15:46:35 | 显示全部楼层
规范该更新细化了,要不扣字眼的地方多了去了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则