短路故障在什么情况下可以不设保护,规范是有条文,规范那个等字是什么意思,能不能引深。
     
发表于 2017-8-11 09:02:01 | 显示全部楼层
哪本规范,哪条条文?愿闻其详。
     
发表于 2017-8-11 10:09:03 | 显示全部楼层
这个提法倒是首次看到,愿闻其详。
     
发表于 2017-8-11 10:58:39 | 显示全部楼层
短路故障是必须设保护的,只是保护的设置的位置及方式有不同的规定。
     
发表于 2017-8-11 12:55:16 | 显示全部楼层
如果同时满足以下两个条件:
1. 布线时采取措施使发生短路故障的风险降到最低;
2. 布线不靠近可燃物。

以下线路可不装设短路保护电器:
1)从发电机、变压器、整流器、蓄电池至配电盘之间的线路;
2)断电比短路导致的线路烧毁更危险的旋转电机励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路
3)某些测量回路。

这个

点评

应该是  发表于 2017-8-15 16:57
     
发表于 2017-8-11 13:10:18 | 显示全部楼层
短路故障总要区分短路电流大小吧,TN系统里的短路怎么能不保护跳闸呢。故障电流小才可能看能否为了满足供电可靠性而允许在有限的时间内“带病运行”
     
发表于 2017-8-11 17:04:35 | 显示全部楼层
Tricity 发表于 2017-8-11 12:55
如果同时满足以下两个条件:
1. 布线时采取措施使发生短路故障的风险降到最低;
2. 布线不靠近可燃物。

这些情况都是因为某些特殊原因(经济、安全)而放弃在某部位的短路保护。
但对于整个系统,当某部位真的出现短路而影响到上级系统时,同样要有保护措施把其切离的。
     
发表于 2017-8-15 16:50:13 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-8-11 17:04
这些情况都是因为某些特殊原因(经济、安全)而放弃在某部位的短路保护。
但对于整个系统,当某部位真的 ...

以发电机为例吧,发电机至其控制屏这段导线出现短路有何保护措施把其切离?
     
发表于 2017-8-15 22:09:15 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-8-15 16:50
以发电机为例吧,发电机至其控制屏这段导线出现短路有何保护措施把其切离?

大型一点的发电机都有一套保护发电机内部故障的保护,如纵联差动保护、有引出中性线的中性点电流保护、端口的低电压保护等。很小型的发电机最少也在内部装一个热熔断器。这些保护本质是保护发电机的,但间接也保护了出口电缆的近程短路保护(出口处的连接电缆总是设计成比电机内部绕组有更大的过载能力)。

点评

谢谢解答!  发表于 2017-8-16 08:51
     
 楼主| 发表于 2017-8-24 00:49:54 | 显示全部楼层
根据当地*%&¥*要求变电所不能放地下室,原设计在地下室的变电所最终经过沟通,最低要求把变压器集中放在地面上,低压柜还在地下室,变压器到低压柜主ACB可有一段距离了,想把主ACB柜挪地面,地方还真不够。
     
 楼主| 发表于 2017-8-24 00:57:47 | 显示全部楼层
2)断电比短路导致的线路烧毁更危险的旋转电机励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等
如果项目认为持续供电更重要,想忽略接地故障呢?