账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11821|回复: 19

[地方标准] 浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2017)

[复制链接]
发表于 2017-8-4 20:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×


浙公消办【2017】117号.rar (864.62 KB, 下载次数: 355)
     
发表于 2017-8-4 21:20:52 | 显示全部楼层
这个是征求意见稿吧
     
发表于 2017-8-5 08:47:39 | 显示全部楼层
正式发布的版么?
     
发表于 2017-8-5 14:13:31 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-8-5 08:47
正式发布的版么?

六、消防电气
(一)消防电源
129、不同级别消防负荷的供电电源应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

看了这129(消防电气第1个问题),就不太想往下看了。
     
发表于 2017-8-5 14:17:49 | 显示全部楼层
难得时至今日,还没看出国家标准《建筑设计防火规范》GB50016关于消防负荷的供电电源之规定,存在多处严重的原则性错误?

点评

根源错了,不纠正..地方规范必须符合国家规范,只能跟着错了..  发表于 2017-8-5 14:54
     
发表于 2017-8-5 14:18:01 | 显示全部楼层
难得时至今日,还没看出国家标准《建筑设计防火规范》GB50016关于消防负荷的供电电源之规定,存在多处严重的原则性错误?
     
发表于 2017-8-5 22:45:59 | 显示全部楼层
(4)采用自带电源系统供电电源为非安全电压时,应急照明配电箱应接受联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入自带电源应急点亮状态,并发出反馈信号;

这个规定也莫名其妙。采用非安全电压、集中供电的为啥不切除?
     
发表于 2017-8-5 22:48:45 | 显示全部楼层
139、除《建筑设计防火规范》GB50016-2014专门规定的具有信号反馈功能的防火门外,其他防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统。但是,鉴于设置防火门监控系统,能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。

这个就和规范里的“宜”设置一样,引发各方矛盾。
     
发表于 2017-8-6 10:33:23 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-8-5 22:45
(4)采用自带电源系统供电电源为非安全电压时,应急照明配电箱应接受联动控制信号,切断供电电源,使连接 ...

采用非安全电压、集中供电的为啥不切除?

集中供电,若切除了的话,消防疏散照明就玩完了。故集中供电也有一定的弊端,采用24V为妥。

天下事,无万全之策,皆有利有弊,各有取舍才好。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-6 10:38:41 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-8-5 22:48
139、除《建筑设计防火规范》GB50016-2014专门规定的具有信号反馈功能的防火门外,其他防火门目前暂不强制 ...

规范中简简单单的一个“宜设置”,就暴露出规范编制人员自己就没有好好学习、领会、掌握和运用“本规范用词说明”中的这个“宜”字,这才是电气设计行业乱象频生的源头,当予以根除才是。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-8-7 09:02:14 | 显示全部楼层
感谢楼主提供相关资料
发表于 2017-8-7 09:03:44 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-8-5 22:45
(4)采用自带电源系统供电电源为非安全电压时,应急照明配电箱应接受联动控制信号,切断供电电源,使连接 ...

前些时候,一图审机构还说:消防状态下切断消防电源不妥
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-7 09:20:18 | 显示全部楼层
火灾时切断应急照明配电箱的电源肯定是不对的。第一,做法矛盾。采用非安全电压、集中供电的系统如何处理?第二,失去双电源意义。火灾时人为切除市电,若自带蓄电池部分发生故障,则这个灯将不能发挥作用。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-7 09:20:35 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-8-5 22:45
(4)采用自带电源系统供电电源为非安全电压时,应急照明配电箱应接受联动控制信号,切断供电电源,使连接 ...

这条 另外一个国家规范里面的...
     
发表于 2017-8-7 09:22:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-8-6 10:38
规范中简简单单的一个“宜设置”,就暴露出规范编制人员自己就没有好好学习、领会、掌握和运用“本规范用 ...

确实,如用用宜,宜的适应范围 应说清楚..不应让设计\图审\消防 甚至个别专家 各说各的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则