请教个问题,30层住宅楼,暖通屋顶放置两台加压送风机,只设置一个双切箱给两个风机供电,算不算违反了规范要求的末端切换?类似情况还有一个风机房设置两台,甚至三台风机,能否只设置一个双切箱
之前的类似项目屋顶只设置一个双切箱,审图也未提过,最近跟一朋友探讨这个问题,他坚持认为这种不属于末端切换,求大神明确下,难道我一直是错误设计了
     
发表于 2017-8-2 14:32:48 | 显示全部楼层
个人认为属于末端切换!
发表于 2017-8-2 14:39:14 | 显示全部楼层
这完完全全属于末端切换
     
发表于 2017-8-2 16:19:02 | 显示全部楼层
当然属于了。
楼主的顾虑在哪?必须一机一箱么?规范可没这么说。
     
 楼主| 发表于 2017-8-2 16:27:38 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-8-2 16:19
当然属于了。
楼主的顾虑在哪?必须一机一箱么?规范可没这么说。

嗯,被朋友这一怀疑自己反倒搞得不敢坚持了,这下放心了
     
发表于 2017-8-2 22:52:40 | 显示全部楼层
规范要求是设备处,或者设备室处;屋顶没有防火分区概念,你可以这么做,常规大家都这个一个ATS
     
发表于 2017-8-3 11:54:27 | 显示全部楼层
13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由
末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
     
发表于 2017-8-3 15:11:25 | 显示全部楼层
针对规范来讲,同一个风机房内的消防风机,可以设一个双切箱作为末端切换。屋顶也可只设一组双切箱
     
发表于 2017-8-4 09:38:27 | 显示全部楼层
民规:13.9.10有写,屋顶除了消防电梯,其他的消防设备可以采用一组消防双电源供电,我觉得屋顶的两台风机共用一个双切箱是可以的,另外建规10.1.8条文解释里对最末一级配电箱也做了说明
     
发表于 2017-8-4 11:07:25 | 显示全部楼层
以后这么设计设备采购会比较麻烦了,现在消费部门要求消防电气控制装置(防排烟风机控制设备)等电气控制柜(箱)产品实行CCCF认证,不知道厂家是否会认证这种控制多台设备的控制箱
     
发表于 2017-8-4 18:52:11 | 显示全部楼层
前几天听有人说他们商业综合体项目,屋面的多个风机做了一个总箱,被审图的判强条,不属于末端切换........
     
发表于 2017-8-4 20:50:28 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2017-8-4 18:52
前几天听有人说他们商业综合体项目,屋面的多个风机做了一个总箱,被审图的判强条,不属于末端切换........

牛X {:1_416:}
     
发表于 2019-12-6 14:07:18 | 显示全部楼层
双切箱必须设置在屋面吗?设置到下一楼层配电间算末切吗?
发表于 2019-12-6 14:39:06 | 显示全部楼层
fordown123 发表于 2019-12-6 14:07
双切箱必须设置在屋面吗?设置到下一楼层配电间算末切吗?

现在都有风机房
     
发表于 2019-12-6 15:08:09 | 显示全部楼层
引申一下,如果有三台排烟风机,分别设在三个防火分区内,只设置一个双切箱供电,违规不?