账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4382|回复: 7

[求助] 防雷电波侵入措施

[复制链接]
发表于 2017-7-29 09:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟风机配电箱在三层,应急电源引自另外一个建筑物,工作电源引自本建筑物配电房,那外电(应急电源)是否一定要在入户处做等电位连接还是可以在三层配电箱安装的位置做等电位连接即可?
222.png
111.png
     
发表于 2017-7-29 11:03:57 | 显示全部楼层
那外电(应急电源)在入户处做等电位连接好些
     
发表于 2017-7-29 11:22:16 | 显示全部楼层
这个问确实有点商榷。个人观点是一般情况下在一级配电箱处设SPD而没必要专为入户处设SPD而断开电缆并加上隔离开关。除非配电箱已直接接有敏感的电子设备。
     
发表于 2017-7-29 11:42:25 | 显示全部楼层
也可以,在楼上做等电位也差不多
发表于 2017-7-31 09:12:42 | 显示全部楼层
进线电缆和在建筑物内电缆型号可能不一样
 楼主| 发表于 2017-7-31 11:30:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-31 09:12
进线电缆和在建筑物内电缆型号可能不一样

谢谢,电缆型号会不一样,一个四芯,一个五芯的。
 楼主| 发表于 2017-7-31 11:32:35 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-7-29 11:22
这个问确实有点商榷。个人观点是一般情况下在一级配电箱处设SPD而没必要专为入户处设SPD而断开电缆并加上隔 ...

谢谢。以前就是这样做的,为了在进线处改为TN-S系统,单独加了一个配电箱和一个隔离开关,装SPD。现在考虑怎么做合理,经济。
     
发表于 2017-8-7 19:51:06 | 显示全部楼层
按规范,线路跨越不同LPZ区界面处应做电涌保护和等电位联结。你这里是否做,得看源头(就是另一建筑出线处)LPZ区电磁环境参数与这里是否一致,前提是线路埋地敷设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则