[求助] 短路发生在断路器出口处是如何发生的?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-28 12:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,有没有人见过或听到过实际案例?为什么会短路?不考虑人为故意。
     
发表于 2017-7-28 16:10:31 | 显示全部楼层
由于潮湿、污秽等原因,致使断路器上端头之间爬电间距下降,导致相间短路。
这是很容易想到的断路器上端头、下端头短路原因。
     
发表于 2017-7-29 14:35:27 | 显示全部楼层
这个见多了。短路多发生在开关出口或未端设备连接处。在中间部位发生的相对较少。
除楼上朋友所说的,还有小动物进入、开关安装方式不对,短路保护动作时喷弧引发总开关出线短路等。

点评

有道理  发表于 2017-7-31 09:13
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-7-31 16:34:04 | 显示全部楼层
短路发生在断路器出口处断路器出口处时短路电流最大,用于校验断路器的分断能力;短路发生在线路末端,短路电流最小,用于校验短路保护灵敏度

点评

是的  发表于 2017-7-31 16:40
     
发表于 2017-7-31 22:44:50 | 显示全部楼层
进水了,绝缘柱连通了————两相接地短路
     
发表于 2017-8-1 13:05:42 | 显示全部楼层
铜排或电缆接线时,电气间隙保持的不够,也会导致断路器出口相间/相地之间短路。