账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2623|回复: 2

[问题探讨] 关于竖井照明

[复制链接]
     
发表于 2017-7-25 08:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

审图要求,竖井照明要满足消防180分钟要求。
理由是,通则中一条:竖井应设应急照明。
而我认为此为非消防应急照明,无需按消防负荷来做。
大家的做法如何?
     
发表于 2017-7-25 11:04:27 | 显示全部楼层
又一个奇葩的审图意见!
火灾时,让此人去竖井内坚持工作吧。
     
发表于 2017-7-25 16:20:17 | 显示全部楼层
竖井只能算事故照明吧,消防应急照明指的是疏散场所或者火灾时仍需要工作的设备间(如电梯机房、配电间、消防水泵房等)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则