账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15633|回复: 28

[问题探讨] 消防线路需要低烟无卤么?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-24 20:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于一类高层或者综合商业或者学校项目,大家消防线缆需要用低烟无卤么?
     
发表于 2017-7-24 23:14:33 | 显示全部楼层
需要,火规上面不是有要求么

点评

火规 是阻燃耐火吧?  发表于 2017-7-25 09:32
     
发表于 2017-7-24 23:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
只有供电线路有要求,如果要,电话线,网站,有线电视线等其他弱电线路要都需要。
     
 楼主| 发表于 2017-7-25 09:36:15 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2017-7-24 23:21
只有供电线路有要求,如果要,电话线,网站,有线电视线等其他弱电线路要都需要。

..信号线呢? 电话线 网线,低烟无卤 怎么表示?
     
发表于 2017-7-25 09:54:39 | 显示全部楼层
跟消防不消防无关吧,很多地方审图的要求一类高层所有线路都用低烟无卤。依据是民规
     
 楼主| 发表于 2017-7-25 14:22:15 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2017-7-25 09:54
跟消防不消防无关吧,很多地方审图的要求一类高层所有线路都用低烟无卤。依据是民规

按照民规 不超过24的多层建筑都要火灾报警系统
     
发表于 2017-7-25 15:08:29 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-7-25 14:22
按照民规 不超过24的多层建筑都要火灾报警系统

我说的是民规7.4.1 第二条第三项

点评

我的意思,民规太滥,有些条文不执行,或者不严格执行.  发表于 2017-7-25 17:52
     
发表于 2017-7-25 16:28:14 | 显示全部楼层
消防规范确实只对电线阻燃、耐火有要求,低烟无卤主要是环保考虑,也是今后趋势,价格稍微贵一点吧。
     
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:57:40 | 显示全部楼层
huyangcc 发表于 2017-7-25 16:28
消防规范确实只对电线阻燃、耐火有要求,低烟无卤主要是环保考虑,也是今后趋势,价格稍微贵一点吧。

低烟无卤的电缆怎么表示?用过么?
     
发表于 2017-7-26 09:07:49 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2017-7-25 09:54
跟消防不消防无关吧,很多地方审图的要求一类高层所有线路都用低烟无卤。依据是民规

民规那条针对的是低压配电
     
 楼主| 发表于 2017-7-26 09:26:50 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2017-7-26 09:07
民规那条针对的是低压配电

规范编的不明确,很多人认为这条也针对消防.
     
发表于 2017-7-26 14:58:53 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-7-25 14:22
按照民规 不超过24的多层建筑都要火灾报警系统

那么不看民规,貌似就只有住宅电气规范JGJ242对此有要求了,可以看一下6.4.3和6.4.5(这条有点看不懂)
     
 楼主| 发表于 2017-7-27 10:07:58 | 显示全部楼层
想做个调查,消防用低烟无卤电缆多不多?
     
发表于 2017-7-30 14:54:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 熟番茄 于 2017-7-30 14:56 编辑

要用低烟无卤
     
 楼主| 发表于 2017-7-30 16:43:41 | 显示全部楼层

请教哪里的?如果不用,图审会提么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则