官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
09版全国措施中关于4P开关的选用
warrior0318 发表于 2017-7-11 22:50 09版全国措施中关于4P开关的选用
树欲静而风不止 发表于 2017-7-12 09:02 一、等电位措施;二、TN-C-S电源线入户要重复接地。满足了这两条,可以不采用4P开关(但不保证图审不会提)
chipy 发表于 2017-7-12 10:16 TN-C-S电源线入户要重复接地。满足了这两条,可以不采用4P开关 这条规范有解释,可以不用4P开关
树欲静而风不止 发表于 2017-7-12 10:23 我遇到的,不止一次被图审提过
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2017-7-12 12:42 用于防止电气火灾采用漏电断路器时N线必须进开关,否则无法合闸。N极不能断,否则易发生“断零故障“,应采 ...
chipy 发表于 2017-7-12 10:31 3.11条看看,
billhrq 发表于 2017-7-13 11:47 TN-S系统中中性导体怎么可能为地电位呢?中性导体是不允许接地的,我就不明白这条的意义了。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页