账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3562|回复: 3

[问题探讨] 请问04DX101-1中的几个短路电流数据是怎么计算出来的?

[复制链接]
发表于 2017-7-9 22:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 warrior0318 于 2017-7-17 21:16 编辑

请问:图1:1、图中未明确变压器的型号,但从ST=1600kVA,Uk%=6这个信息是否可得出型号为SCB9-10/0.4?
         2、TMY-3(2×100×10)+2(80×8)对应的电阻和电抗数值在哪里可以找到?配三里大都是LMY的数值,没有这个规格的。另,为什么这个例题里的1600kVA变压器配的铜排规格和图集P32(第32页1600kV配的是TMY-3×(2×125×10)+1(125×10)又不一致了呢?
图2:1、P179的"短路电流计算表"中各数据是如何计算出来的?
         2、k1点三相短路电流和单相短路电流数值上是不是有问题:
        ①图集P173已假设变压器低压侧出口至低压柜主母线间铜排长度为8m,变压器低压侧出口处三相短路电流为38.4kA,k1处是距离系统电源8m的短路点,把铜排阻抗计算在内,数值上肯定是小于38.4kA才对!
        ②低压总开关处单相短路电流为26.68kA,经过8m长度后,k1处单相短路电流也应小于26.68kA!




无标题.png
旋转 forum.jpg
1.jpg
发表于 2017-8-24 23:18:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-9 22:15:14 | 显示全部楼层
补充一句:听说该图集正在修编,期待中!
     
发表于 2017-7-10 14:47:11 | 显示全部楼层
这个短路电流,一直没有搞明白是怎么算的,求大神解答!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则