账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6321|回复: 9

[问题探讨] 柴油发电机的选择

[复制链接]
     
发表于 2017-7-6 17:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个工程 设一台柴油发电机只供消防负荷用  消防泵(132kW,一用一备,星三角启动) 喷淋泵(132kW,一用一备,星三角启动)  其他消防负荷25Kw  那么  这台柴油发电机功率应该是多大
发表于 2017-7-6 17:09:29 | 显示全部楼层
600KW左右,因为单台启动电机功率太大
     
 楼主| 发表于 2017-7-6 17:21:59 | 显示全部楼层
依据技术措施
1按其供电范围内的总设备容量计算
Pc=1.2*1*(132+132+25)=346.8KW
2.按最大一台电动机启动条件校验
Pc >= 1.9*132+(132+25)=407.8KW
发电机的使用容量应考虑海拔高度及温湿度等环境的影响。不知道这块怎么取系数
发表于 2017-7-7 08:51:34 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2017-7-6 17:21
依据技术措施
1按其供电范围内的总设备容量计算
Pc=1.2*1*(132+132+25)=346.8KW

建议取大一级,火灾发生时,消防泵、喷淋泵启动时间有可能重叠
     
发表于 2017-7-9 10:38:16 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2017-7-6 17:21
依据技术措施
1按其供电范围内的总设备容量计算
Pc=1.2*1*(132+132+25)=346.8KW

数据手册里有
11.png
     
发表于 2017-7-10 14:29:05 | 显示全部楼层

为什么是500-600KVA呢,星三角启动启动电流不是2-3倍么
     
 楼主| 发表于 2017-7-11 18:22:39 | 显示全部楼层
按配四
SC1=289/0.85/0.8=425KvA
SC2=((289-132)/0.85+132*2.3*0.67*0.4)/0.8=332.58 KvA
SC3=289*2.3*0.67*0.25*(1/0.25-1)=334 KvA
     
发表于 2017-12-1 09:36:21 | 显示全部楼层
需要按最不利的机械应急直接启动,而不是降压启动校验油机容量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则