账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16858|回复: 10

[问题探讨] 新建住宅配建停车位应100%预留充电设施建设安装条件

[复制链接]
发表于 2017-7-5 20:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住建部于2015年12月7日下发的建规【2015】199号文件(三)加大充电设施规划建设力度第2小点:新建住宅配建停车位应100%预留充电设施建设安装条件”
  文中“应100%预留充电设施建设安装条件”指的是供电变压器需要按100%车位预留容量还是100%的车位预留有充电桩安装土建条件即可。目前各地主管部门对此各执己见,说法不一。大家对此有什么看法?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-7-6 08:37:58 | 显示全部楼层
安装土建条件要预留,供电分期实施
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-6 09:43:51 | 显示全部楼层
我们这看规划条件,一般规划条件都会给你开预留多少的充电设施,按规划条件来就行,
发表于 2017-7-6 09:57:15 | 显示全部楼层
这个一“预留”,就给开发商无限空间,反正现在不搞,以后再说

点评

还是预留好,如果,要求安装到位,满街没有电动车..车库都是充电桩过几年都坏了,多浪费..  发表于 2017-7-6 21:09
     
发表于 2017-7-6 14:17:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-6 09:57
这个一“预留”,就给开发商无限空间,反正现在不搞,以后再说

我们是预留变电所,一部分做到专变,配电箱做到防火分区内配电小间
     
发表于 2017-7-7 16:27:33 | 显示全部楼层
现时还可以按规划要点执行。
     
发表于 2018-2-9 13:32:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-6 08:37
安装土建条件要预留,供电分期实施

正解{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2018-2-23 14:43:25 | 显示全部楼层
还是我们当地的供电公司给力,直接发文说按车位100%预留,单台7kW,需要系数0.2,变压器预留容量即可。
     
发表于 2018-2-23 14:52:01 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-2-23 14:43
还是我们当地的供电公司给力,直接发文说按车位100%预留,单台7kW,需要系数0.2,变压器预留容量即可。

我这里供电局,没有发文,口头说按18%预留,没给需要系数.....但要求必须走高基......

还是您那里的供电公司给力~~
     
发表于 2020-5-8 14:00:44 | 显示全部楼层
江苏某市最新要求,变压器容量按100%充电桩配,充电桩系数取0.3。另外30%充电桩设置到位。其余做预留。桥架通道可不实施,地下室出墙套管应预留
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则