账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5155|回复: 5

[问题探讨] 一类高层吊顶内中央空调室内机电源、控制线路可以采用ZR-BV/PVC管吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-4 10:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位老师:有一图书信息中心为一类高层,耐火等级一级。现增加多联机空调,施工方在铝合金格栅吊顶、石膏板吊顶内采用ZR-BV/PVC管敷设空调机电源及控制线,是否符合现行规范?谢谢!
发表于 2017-7-4 10:29:54 | 显示全部楼层
1.吊顶内穿管改钢管。
2.线路改低烟无卤型。
     
 楼主| 发表于 2017-7-4 11:30:28 | 显示全部楼层
请教具体规范条文。
     
发表于 2017-7-4 11:55:02 | 显示全部楼层
吊顶内要穿金属管吧
发表于 2017-7-4 14:45:35 | 显示全部楼层
WKM2698 发表于 2017-7-4 11:30
请教具体规范条文。

采用低烟无卤,是民规的要求
发表于 2017-7-4 14:46:49 | 显示全部楼层
WKM2698 发表于 2017-7-4 11:30
请教具体规范条文。

吊顶内穿钢管(公安部规定,王金元提供)。如果穿PVC,则视为有可燃物,大于0.8的吊顶就要设置烟感。(不好设置,要保护范围,就得密)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则