《建筑照明设计标准》GB50034-2013中
6.3.14 (强条) 当房间或场所的室形指数值等于或小于1时,其照明功率密度限值应增加,但增加值不应超过限值的20%。想问一下从事绿建工作的人们,我都把照度计算书给过去了,计算书里面有写着室形指数了,小于1的房间,照度300lx,功率密度现行值/目标值是9.00/8.00,按这条文,功率密度可为10.80/9.60,我做了8.5的功率密度,为什么还会认为我不符合绿建要求呢?{:1_410:}
《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010
10.3.5 各类房间或场所的照明功率密度值,宜符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值要求。
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
6.3.1 室内照明功率密度(LPD)值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。
(虽然说照明设计多多少少是有点造假的,但小房间高照度要求的房间,硬要满足8.00的要求,最后实际照度就难满足了)。
|
|