树欲静而风不止 发表于 2017-6-20 14:45 目前的超高层住宅,一般都不大于150米,完全可以不考虑变电所上楼。
chipy 发表于 2017-6-20 14:50 现在大于250米的超高层的 都不少了。。这种变电所不少楼,供电距离太长
树欲静而风不止 发表于 2017-6-20 14:52 你接触过住宅上了250米吗?
chipy 发表于 2017-6-20 14:55 住宅没有,公寓有的。
树欲静而风不止 发表于 2017-6-20 15:02 如果超过200米,负荷超过500KW,考虑上楼,这时变电所的上下不得设置公寓。(考虑配套用房了)
云溪2 发表于 2017-6-20 17:17 不行你就做两个夹层或者把上下楼对应的房间空出来
fitman 发表于 2017-6-20 19:12 做在避难层则要求做双层板(夹层),层高不够就只能改上下层正对房间的功能。另一个方案就是做在顶层。