[问题探讨] 总线电源隔离模块也要32点一隔离吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-6-19 10:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按火规要求总线32点一隔离,有的厂家是总线隔离模块和电源隔离模块做在一起,32点一隔离,有的厂家是电源隔离模块和总线隔离模块是分开的,请问,此时电源隔离模块也要32点一隔离吗?
发表于 2017-6-19 11:04:40 | 显示全部楼层
从图集14X505-1的11页中提示2,是这样的。
     
发表于 2017-6-21 08:38:49 | 显示全部楼层
按条文,跟电源没关系。
     
发表于 2017-6-21 10:00:17 | 显示全部楼层
目前我不做电源隔离模块,审图也没提过