账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11763|回复: 19

[求助] 0.18kW的通风机和排风机的配电

[复制链接]
     
发表于 2017-6-16 13:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bainianwutong 于 2017-6-16 22:30 编辑

一个放置仪表机柜的机柜间尺寸8.7mX10.7m,屋内暖通设置两台轴流风机,一台送风机,一台排风机,都是380V 0.18kW(参见附图)。请问大集这种情况该如何做配电?是仅仅用个开关控制?还是需要用CPS?还是需要用断路器+接触器+热继电器?如果是后两种,拿着功率这么小,怎么选呢?还望大家不吝赐教。万分感谢!!在线急等。。。。。。





                               
登录/注册后可看大图

根据13#楼意见,根据《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011),第1.0.2条“ 本规范适用于下列通用用电设备的配电设计:
1 额定功率大于或等于0.55kW的一般用途电动机。”
那对于小于0.55kW的电动机该如何做呢?

TIM截图20170616131517.png
     
发表于 2017-6-16 14:10:14 | 显示全部楼层
容量小,按规范热保护可做可不做,具体视风机重要性确定。如何控制要和暖通专业商量,如果有自控需要就得用CPS或接触器
发表于 2017-6-16 14:45:42 | 显示全部楼层
这种小容量的电机,用CPS合适
     
发表于 2017-6-16 15:12:19 | 显示全部楼层
同意2楼的意见,如果是非消防的,个人觉得直接用断路器控制就行,如果是消防的用CPS或者接触器。
     
 楼主| 发表于 2017-6-16 15:16:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 14:45
这种小容量的电机,用CPS合适

有适配这么小功率风机的CPS吗?我找个几个,没有找到
发表于 2017-6-16 15:16:29 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-6-16 14:10
容量小,按规范热保护可做可不做,具体视风机重要性确定。如何控制要和暖通专业商量,如果有自控需要就得用 ...

有没有规定多大的电机需要热保护???
     
发表于 2017-6-16 16:48:14 | 显示全部楼层
微断+ 接触器就好了..简单点,,或者直接微断..
     
发表于 2017-6-16 16:57:25 | 显示全部楼层
0.18kW电动机断路器+接触器+热继电器三元器件保护配置,如图所示为二类配合的元器件配置清单,NS80H短路分断能力70KA。
9.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-6-16 17:31:34 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-6-16 16:57
0.18kW电动机断路器+接触器+热继电器三元器件保护配置,如图所示为二类配合的元器件配置清单,NS80H短路分 ...

非常感谢您的回复,我想用CPS解决,因为我想将其配电回路和照明回路放在一个照明配电箱子里,用CPS可以节约空间,房间不是很大,所以。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2017-6-16 17:32:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 15:16
有没有规定多大的电机需要热保护???

同求。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2017-6-16 17:33:56 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-6-16 14:10
容量小,按规范热保护可做可不做,具体视风机重要性确定。如何控制要和暖通专业商量,如果有自控需要就得用 ...

现在暖通专业也不知道如何控制,这就难了,,,,,,,

点评

水暖提工艺资料,电气仅作配合。本应如此。暖通不会提,是制图设计不会,还是工种、总工不会?  发表于 2017-6-19 09:49
     
发表于 2017-6-16 20:09:54 | 显示全部楼层
通用用电设备配电设计规范GB 50055-2011
1.0.2 本规范适用于下列通用用电设备的配电设计:
1 额定功率大于或等于0.55kW的一般用途电动机。
     
 楼主| 发表于 2017-6-16 22:27:42 | 显示全部楼层
lanxia_008 发表于 2017-6-16 20:09
通用用电设备配电设计规范GB 50055-2011
1.0.2 本规范适用于下列通用用电设备的配电设计:
1 额定功率大 ...

对啊,对于小于0.55kW的电动机或风机,该如何做呢?
     
发表于 2017-6-17 20:13:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 15:16
有没有规定多大的电机需要热保护???

热保护?除了非消防的都可以有热保护。怎么个保护?断路器作为后备保护还是用继电器做热保护?和容量有必然联系否?跟暖通了解到0.55kW以下的风机都可以做成单相的(不一定对),0.18kW的不重要的小风机用微断没有问题吧。之前见过75kW的风机就直接用一个施耐德MT空气断路器控制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则