账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4254|回复: 5

[问题探讨] 住宅接地电阻问题

[复制链接]
     
发表于 2017-6-16 17:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一山区18层商住楼,接地电阻实测2.7欧,按设计小于1欧通不过。我国很多山区这样的建筑,在设计上如果要求小于1欧,实际上达不到,那么如何处理?
1、按规范增加室外接地体;
2、适当放宽到接地电阻小于4欧是否可行。
     
发表于 2017-6-17 09:27:46 | 显示全部楼层
除了那些不懂装懂的审图意见外,看不到不行的地方。
     
发表于 2017-6-17 13:19:38 | 显示全部楼层
降低接地电阻的方式方法

降低接地电阻的方式方法.pdf

565.56 KB, 下载次数: 47, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2017-6-18 17:52:22 | 显示全部楼层
如果没有哪个弱电系统要求为1欧姆的话,4欧姆足够了
发表于 2017-7-12 15:32:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 lxlhh 于 2017-7-12 15:34 编辑

哪本规范要求1欧姆?为什么要1欧姆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则