账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4693|回复: 6

[求助] 室外手孔井

[复制链接]
发表于 2017-5-25 09:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外手孔井,采用的是标准图集的,井口距顶还要500,现场说挖的深,用也不太好用,想直接挖的1米深的方形坑,面上铺条形盖板,不知是否有问题?
发表于 2017-5-25 09:14:53 | 显示全部楼层
没任何问题,你说的图集是07SD101-8吧,那图集问题多多。如果有条件,可以让你们结构的自己出井大样。
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:16:30 | 显示全部楼层
hlxldb 发表于 2017-5-25 09:14
没任何问题,你说的图集是07SD101-8吧,那图集问题多多。如果有条件,可以让你们结构的自己出井大样。

是的,设计人员也忙,直接选用的标准图集,没时间去画呀
     
发表于 2017-5-25 09:25:32 | 显示全部楼层
自己出手孔井大样是不可能的,哪有那么多时间,我习惯标注采用图集XX或者采用成品电缆手孔井。
     
发表于 2017-5-26 09:33:10 | 显示全部楼层
根据环境要求确定
电缆井1.png
电缆井2.png
     
发表于 2017-5-26 11:07:21 | 显示全部楼层
图集主要考虑的是覆土绿化或做隐性井盖的要求。没有必须这么做一说。
     
发表于 2023-5-4 15:48:15 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-5-26 09:33
根据环境要求确定

这是哪个规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则