账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6019|回复: 7

[求助] 关于变压器增容问题

[复制链接]
     
发表于 2017-4-11 11:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近碰到一个改造项目,此项目已交付十多年现进行改造,情况如下:现有变压器备用回路要接储能电池充电回路,晚上充白天放电,储能电池容量较大,如果变压器不增容,负荷率肯定超,但储能电池和其他负荷使用时间基本错开。
我想问1:变压器是否可以不增容,甲方肯定不原意增容,实际情况应该也不用增,但符合规范要求吗?
2:甲方问是否要什么装置可以使得其它负荷在大量运行时,储能电池停止充电,比如说在母线处设置检测智能表或互锁开关等?
第一次接触这么复杂问题,感觉自己对变压器还是不了解,有哪位前辈能指点一番?
发表于 2017-4-11 11:26:20 | 显示全部楼层
1.变压器可以不增容(又不同时使用)
2.可以在变压器出线侧增加一电流继电器,当电流到一定值时,断开充电回路开关。
     
 楼主| 发表于 2017-4-11 11:38:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-11 11:26
1.变压器可以不增容(又不同时使用)
2.可以在变压器出线侧增加一电流继电器,当电流到一定值时,断开充电 ...

谢谢回复:
1:我心里基本有数了
2:您的意思是在变压器出线侧母线处设置电流继电器,但本身电池充电回路也是挂在变压器的备用柜上的,您是指把储能电池的电流和其他负荷的电流相加作为一个计算值A,按变压器容量85%负荷率计算出的电流量作为标准值B,如果A超过B,就断开充电回路!
发表于 2017-4-11 12:09:42 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2017-4-11 11:38
谢谢回复:
1:我心里基本有数了
2:您的意思是在变压器出线侧母线处设置电流继电器,但本身电池充电回 ...

是的,但如果电池容量大,也可考虑单设变压器(谐波含量大)
     
 楼主| 发表于 2017-4-11 12:15:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang_pd 于 2017-4-11 12:27 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-4-11 12:09
是的,但如果电池容量大,也可考虑单设变压器(谐波含量大)

谢谢阿,单设变压器甲方不会同意,谐波问题我考虑是把储能电池分散开,比如2500KVA,储能电池大概800KW, 我打算分5~6个150KW的储能电池,这样谐波可能会好点!我看了下提供的储能电池的特性,谐波开始不是周期型,是缓坡型,这个应该涉及到微电网的离并网了,甲方请专业人士做,我其实不太懂这个!
发表于 2017-4-11 15:47:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-11 15:54:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:03:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang_pd 于 2017-4-11 16:08 编辑
治学以诚 发表于 2017-4-11 15:54
你告诉他,你设计思路是什么:比如,你打算选用:
60V20AH尺寸 315X20X9.5=0.06立方米。电池。这一块电池 ...

谢谢,这个工程不是我做,甲方另请其他专业公司设计,甲方只是咨询我原有变压器系统上的问题,我自己感兴趣所以多问了些!  而且我感到疑惑的是甲方这样改造不用设计院出图吗?不用重新送审?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则