账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4719|回复: 7

[问题探讨] 消防电梯潜水泵电源怎么取?

[复制链接]
发表于 2017-4-8 11:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二类高层住宅群,没有地下室,在住宅群中设有变配电房(内有柴油发动机)每栋住宅两个单元,只有消防梯,应急照明,消防电梯潜水泵3kW为消防设备。现在消防电梯为从配电房引来两路消防用电,在一层架空层处设一个工作电源、一个备用电源配电箱,消防电梯在屋面消防电梯机房设双切箱,这个消防电梯潜水泵能从电梯的这个工作电源、备用电源配电箱各取一路电源进线双切配电吗?
     
发表于 2017-4-9 07:58:58 | 显示全部楼层
可以,只是不要从消防电梯双电源切换箱引就行
发表于 2017-4-10 09:11:27 | 显示全部楼层
可以,都是消防负荷
 楼主| 发表于 2017-4-10 09:31:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位了!再接着追问一句,我觉得这个独栋建筑这里的总箱可以认为是分配电室的总箱,如果这样理解的话,按防火规范来说,还有楼顶的消防稳压泵,应急照明的供电电源线是否也都可以从这两个总箱取电?
发表于 2017-4-10 09:46:13 | 显示全部楼层
nnangel 发表于 2017-4-10 09:31
谢谢楼上两位了!再接着追问一句,我觉得这个独栋建筑这里的总箱可以认为是分配电室的总箱,如果这样理解的 ...

分配电室,得有个配电室才行
发表于 2017-4-10 09:47:21 | 显示全部楼层
nnangel 发表于 2017-4-10 09:31
谢谢楼上两位了!再接着追问一句,我觉得这个独栋建筑这里的总箱可以认为是分配电室的总箱,如果这样理解的 ...

楼顶的消防稳压泵,应急照明的供电电源线,都可以接,因为本身就是消防负荷,和分配电室没有关系
 楼主| 发表于 2017-4-11 11:26:54 | 显示全部楼层
如果有本栋设有消控室,消控室电源可以从这两个总箱各取一路双切吗?
发表于 2017-4-11 11:39:00 | 显示全部楼层
nnangel 发表于 2017-4-11 11:26
如果有本栋设有消控室,消控室电源可以从这两个总箱各取一路双切吗?

消防控制室的电源建议直接引自变电所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则