账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4067|回复: 3

[求助] 关于医院医疗场所恢复供电时间要求

[复制链接]
发表于 2017-3-24 08:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到规范上有的医疗场所恢复供电时间为0.5<t《15s,一般发电机启动时间都大于15S,那是否这种场所的备用电源就不能采用发电机?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2017-3-24 09:00:33 | 显示全部楼层
但规范也没有要求这类场所设置UPS或EPS
     
发表于 2017-3-24 09:43:14 | 显示全部楼层
现在的柴发可以控制在15S以内,我们现在多这样提技术要求的。
只有要求0.5秒以下的场所才配EPS(应注明切换时间)。
 楼主| 发表于 2017-3-24 10:02:11 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-3-24 09:43
现在的柴发可以控制在15S以内,我们现在多这样提技术要求的。
只有要求0.5秒以下的场所才配EPS(应注明切 ...

嗯,如果小于15S的发电机,那就没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则