[求助] 报装容量怎么确定

  [复制链接]
     
发表于 2017-3-22 13:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一住宅项目,各个单体均已施工完毕,高压部分由甲方委托的电力院进行的设计,现在甲方让提供负荷容量,给供电局申报供电容量
这个如何确定呢,每栋楼的普通照明负荷可以根据户数选取需要系数来计算,但是整个小区的系数该如何选取,需不需要考虑后期增加设施的容量

请各位指点下
     
发表于 2017-3-22 15:11:14 | 显示全部楼层
这个是个大致的东西,不必那么较真
     
发表于 2017-3-22 16:05:43 | 显示全部楼层
报装容量就是设备装机容量,不打系数
     
 楼主| 发表于 2017-3-22 21:24:04 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-3-22 16:05
报装容量就是设备装机容量,不打系数

住宅照明负荷也不用打系数吗?那样的话感觉很大啊,是不是等同于整个小区所有用电负荷一起使用

点评

打系数是供电公司和电力设计院考虑的事  发表于 2017-3-23 08:44
发表于 2017-3-23 09:14:38 | 显示全部楼层
报装和计算负荷是两回事
报装:多少户数,每户多大容量,商业多大面积,用电指标,专变多大容量,几台
计算负荷:甲方要的数据,一般没啥用
     
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:17:44 | 显示全部楼层
清楚了,多些两位{:1_418:}
     
发表于 2017-3-23 10:09:11 | 显示全部楼层
电力设计院设计高压部分,电力设计员提供
     
发表于 2017-3-23 10:23:28 | 显示全部楼层
一般造一个表格(似乎没有统一)。内容就是住宅负荷(户型负荷x户数x需楼系数),商业或办公类负荷(面积x单位面积负荷x需要系数),其他动力负荷(这个没有需要系数,但填写较随意)。以上负荷加起来应满足变压器的负荷率要求。
要注意的是上述参数取值应满足当地供电公司的要求(一般在扩业导则里有),而不能按我们常用的规范、手册参数。
     
发表于 2017-3-24 08:32:36 | 显示全部楼层
居民用电  你可以根据当地供电局提供的技术措施  进行计算  多少平方 多少KW   然后根据他们的需用系数 算出 居民用电的总负荷(无地方标准就参照国家标准规范)  然后选变压器   变压器容量就是居民用电的报装容量   ,公共用电同理  
发表于 2017-8-18 09:54:25 | 显示全部楼层
甲方提供负荷容量,给供电局申报供电容量