账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3496|回复: 2

[求助] 室外场地照明配电线路可以不设置带漏电保护的开关吗

[复制链接]
发表于 2017-3-20 17:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了一个全民健身中心,作为省运会分会场,室外场地照明灯设置在灯杆或者灯塔上,高度40~50m。灯塔或灯杆要求接地电阻不大于10欧姆,室外照明采用的TN-S。当时考虑普通人员不可能接触到灯具,只能接触到灯杆,而且也是站在灯杆附近,出于一个等电位体内;维修人员及时接触也是爬上灯杆,此时也是出于一个等电位体上,所以没有设置。请教各位,不设置可以吗
 楼主| 发表于 2017-3-20 17:34:15 | 显示全部楼层
不好意思,写了几个错别字,欢迎各位给解答下
发表于 2017-3-21 08:54:12 | 显示全部楼层
需要设置,见GB13955
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则