[求助] 坡屋顶需要设避雷网格吗

[复制链接]
     
发表于 2017-3-17 10:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图 中间高 四面坡屋面下去  需要这么做网格吗?
111.png
     
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:16:45 | 显示全部楼层
各位大神 这么做合理吗  
发表于 2017-3-17 10:26:45 | 显示全部楼层
避雷网格20米X20米,你这个太密了
     
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:27:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-17 10:26
避雷网格20米X20米,你这个太密了

二类啊
我没说清楚 是二类防雷
     
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:32:21 | 显示全部楼层
一跨是8.4米
发表于 2017-3-17 10:34:40 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2017-3-17 10:27
二类啊
我没说清楚 是二类防雷

易遭受雷击的部位装设避雷带,其余部位暗设连接扁钢即可
     
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:41:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-17 10:34
易遭受雷击的部位装设避雷带,其余部位暗设连接扁钢即可

那就是网格必须得这样了啊,和坡度没有关系吗?大于二分之一也得这么设网格吗 ?
     
发表于 2017-3-17 10:41:51 | 显示全部楼层
肯定需要的...
发表于 2017-3-17 10:48:35 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2017-3-17 10:41
那就是网格必须得这样了啊,和坡度没有关系吗?大于二分之一也得这么设网格吗 ?

大于二分之一,只是避雷带装设,网格还是要的
     
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:51:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-17 10:48
大于二分之一,只是避雷带装设,网格还是要的

那就只能是这样了啊  ,他这个是混凝土屋面上面铺瓦,都得做接闪带,最后出来效果肯定不好看啊。都在半腰一圈一圈的接闪带
发表于 2017-3-17 11:06:29 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2017-3-17 10:51
那就只能是这样了啊  ,他这个是混凝土屋面上面铺瓦,都得做接闪带,最后出来效果肯定不好看啊。都在半腰 ...

半腰一圈一圈的接闪带,
只做连接扁钢,不需要接闪带
     
 楼主| 发表于 2017-3-17 11:10:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-17 11:06
半腰一圈一圈的接闪带,
只做连接扁钢,不需要接闪带

连接扁钢在 屋面瓦下面可以吗  太厚吧 ?
发表于 2017-3-17 11:22:48 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2017-3-17 11:10
连接扁钢在 屋面瓦下面可以吗  太厚吧 ?

在下面,用-25X4的扁钢或8的圆钢
     
发表于 2017-3-17 13:15:28 | 显示全部楼层
如果是大坡屋面,是要做的,有成品支架,这种的,确实有点尴尬,如果不是,可以考虑中间位置做暗的么?
发表于 2017-4-6 17:07:58 | 显示全部楼层
中间位置做暗的吧,这么密的接闪带实在是太丑了。。。