[规范条文] 《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.3条,排烟口加手控线,不太理解

[复制链接]
     
发表于 2017-3-14 15:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lichengjian 于 2017-3-14 15:47 编辑

《火灾自动报警规范》4.5.3条,防烟系统,排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口,电动挡烟垂壁,排烟口,排烟窗,排烟阀的开启或关闭及防烟风机,排烟风机等设备的启动或停止,防烟,排烟风机的启动,停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟,排烟风机的启动,停止。

这么说的话,送风口,排烟口,280度防火阀,70度防火阀,电动挡烟垂壁需要加手动控制线,请问如何加?是否可以一线多控?几芯线?实际中有这样的产品吗?有图审这样要求吗?目前的统一做法是什么?
恳请大家帮助!

     
发表于 2017-3-14 15:49:37 | 显示全部楼层
注意标点符号,排烟口没说采用专用线路控制哦

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
lichengjian -1 排烟风机是专用线路控制,排烟口也需要手动.

查看全部评分

发表于 2017-3-15 09:48:31 | 显示全部楼层
联动总线上也可以手动控制
     
发表于 2017-3-15 09:57:31 | 显示全部楼层
曾经有一版图集上,有一张表格,标明了各种排烟,正压风口等模块的是否需要电源,如何控制。
非常方便查阅参考。
但是新版的图集上,没有了。
     
发表于 2017-3-15 09:59:37 | 显示全部楼层
捕获1.JPG
还有几本图集都有这个,新版图集木有了

     
发表于 2017-3-15 17:42:05 | 显示全部楼层
采用输入数模块联动,通过总线控制盘的按钮与模块对应。
排烟口联动方式.png
发表于 2017-3-16 03:26:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-3-16 09:27:58 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-16 03:48
每每想到2013,无不痛骂,学术界之无耻,也忒甚。
不懂学术,就请回家抱孙子。怎么可以瞎编规范,瞎编图集 ...

诚版主,这么说的话,排烟口,电动挡烟垂壁等设备的画法还和以前一样,报警线+24V电源线,其手动控制方式由消防控制室的消防联动控制器实现,规范上说的是这样吗?目前我们设计师只敢在规范之内行事,不敢越局。

点评

手动控制就一定要专用线路吗?自己看清楚先!  发表于 2017-3-17 09:09

评分

参与人数 1E币 -2 收起 理由
cw8296412 -2 规范没说清楚,宣讲的时候讲了,也只能先这.

查看全部评分

     
发表于 2017-3-17 09:08:48 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-3-14 15:49
注意标点符号,排烟口没说采用专用线路控制哦

手动控制就一定要专用线路吗?自己看清楚先!
发表于 2017-3-18 06:39:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-18 06:41:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-18 06:43:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-18 10:43:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-3-18 10:49:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 lichengjian 于 2017-3-18 10:51 编辑
治学以诚 发表于 2017-3-18 10:43
不讲条文是多么荒唐,荒谬,胡闹。
顺口一说,
单讲成百个排烟口按钮,你怎么区分。比如:28号楼5层1号防 ...

个人感觉排烟口可以与应急照明一样,整个建筑物同时点亮;但是关闭不能同时关,会出大问题。
还有就是,目前已经确定了手动总线控制排烟口这个功能,规范提出了专用线路,专用线路是什么意思?是否可以与烟感报警总线合用,还是需要单独增加一条总线, 作为专用线路?