[问题探讨] 什么是电缆阻抗的降低系数,怎么用?

[复制链接]
     
发表于 2017-3-13 09:50:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新版的工业与民用配电设计手册,电缆阻抗参数表中有个r1,好像是电缆阻抗降低系数,不知道怎么用,有哪位高人指点一下?

21040

21040
     
 楼主| 发表于 2017-3-13 10:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一下,计算短路电流有用,大家都知道啦?
     
 楼主| 发表于 2017-3-13 16:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
今天论坛静悄悄?
     
发表于 2021-3-17 14:52:23 | 显示全部楼层
过去几年了,楼主应该不需要这个数据了。给后面搜到这个问题的人看吧。
电缆阻抗降低系数用于计算接地故障电流在电缆金属护套和地之间的分配,计算得出的接地故障电流与降低系数相乘,即得到接地故障电流在地中分配的数值。