账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23197|回复: 44

[规范条文] 全程电缆进线不必再用T1级SPD了吧

[复制链接]
     
发表于 2017-3-10 12:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
福昕阅读器 - [D500-D502 防雷与接地(上册).pdf (安全)].jpg 按15D500这段文字对防雷规范条文的解释,是否可以明确得出标题结论了

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2017-3-10 12:52:38 | 显示全部楼层
2010版防雷规范实施至今,光这一项上已经浪费了多少投资啊
发表于 2017-3-10 13:53:36 | 显示全部楼层
其实雷规也没有要求都做:“复杂的电气和电子系统中,。。。。。”
在防雷办和厂家的怂恿下。。。。于是。。。。
     
发表于 2017-3-10 14:49:45 | 显示全部楼层
黑体字..谁敢不做!
5.jpg

点评

请仔细看下2,3点的文字表达  发表于 2017-3-10 15:57
但一直有争议。现在新版图集的说法已经委婉的重新解释了  发表于 2017-3-10 15:55
     
发表于 2017-3-11 22:36:46 | 显示全部楼层
确实争议一致存在,我的主张和楼主相同 。之前这么做,被图审提过。这种规范有说明的,永远争不过图审。
除非规范编辑组出具明确的说法,毕竟图集的效力远小于规范,
     
发表于 2017-3-13 12:05:28 | 显示全部楼层
以前做高压产品时,电缆进出线时是不用装的,但实际上一台高压避雷器才两三百元(居然比低压的SPD还便宜)。而用户一般也没说明进出线的情况,所以一般就直接加上去。
去听过一些技术介绍会,那些专家总有意无意地让人误以为SPD能保护人身安全,实际上SPD保护的是设备。说到底还是一个钱字。
     
 楼主| 发表于 2017-3-13 12:39:39 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-3-13 12:05
以前做高压产品时,电缆进出线时是不用装的,但实际上一台高压避雷器才两三百元(居然比低压的SPD还便宜) ...

是要考虑设置的必要性,同时兼顾经济合理性。T1级SPD比较贵,如果保护的设备价值很低(比如一个仅有照明插座的独立门卫电箱),那即便有雷击风险(极低的),也可不必设置。
     
发表于 2017-7-27 14:14:14 | 显示全部楼层
“4.3.8.4低压电源线路引入的总配电箱……”,大底盘车库电源线路从车库桥架引到各栋建筑、仍然被审图提各栋建筑的总箱处要装设SPD\强条。莫得办法
     
发表于 2017-7-27 14:19:15 | 显示全部楼层
这在审图中经常被提,经历最狠的是三亚审图,不提别的专提T1的事情,所有箱体,只要有电缆线路引出户外,就要求T1的SPD,一度让我以为三亚审图的是卖SPD的。

点评

海南雷多吧  发表于 2017-7-28 09:05
     
 楼主| 发表于 2017-7-28 09:10:36 | 显示全部楼层
可以试考虑:如果变电所在建筑内附设,有一根电缆引出沿建筑外围(从防直击雷角度,还在建筑本身保护范围内)埋地到另一处再引入的情况,是不是也符合条文的条件,也要设T1级SPD呢
     
发表于 2017-7-28 10:15:57 | 显示全部楼层
即使是一室外岗亭,也被提过T1级SPD
     
 楼主| 发表于 2017-7-28 11:13:11 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2017-7-28 10:15
即使是一室外岗亭,也被提过T1级SPD

这就是保护设备的设备比被保护设备更贵的笑话
     
发表于 2017-7-29 14:47:53 | 显示全部楼层
哎,因为是强条,遇到这种情况也只能照用了。
     
发表于 2017-7-31 22:50:30 | 显示全部楼层
几本新的防雷验收规范、防雷检测规范(我记得是2015版)、QX规范
视情况而定,允许低压进出户T2级。不一味强调必须T1
     
发表于 2017-8-2 23:02:21 | 显示全部楼层
以前做的一个项目的防雷审核意见书
120.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则